随着信息技术的不断应用和发展,机房的重要性也体现了出来。对于机房,不管大小,里面的设备和资料是很重要的,如果监管不到位、不及时也会导致严重的经济损失。为了能够保障机房的安全运行,很多用户开始使用自己的机房监控平台、系统来监控机房重要的设备。
p1.jpg



当前,在实际应用中,用户对机房的重视程度提升,机房动力及环境的监控也成为了机房必要的措施。而机房动环设备(UPS、温湿度、漏水等),不能直接接入用户自已现有的监控平台,就会出现动环设备监控平台与现有监控平台分开管理,这对用户带来一定的管理难题,增加不少的工作量。那么该如何将动环监控设备接入到用户现有平台,完善用户对机房的管理和监控?
p2.jpg

实际案例:
深圳某客户需对机房内一台UPS、温湿度、烟雾及漏水进行监测,并要求将以上设备通过SNMP接入客户自己的监控平台进行统一监控。
解决方案:


竣达技术根据用户的需求,机房设备类型以及用户现有的系统;采用UPS-IPGuard综合机房监控终端(PRO),将机房内部的UPS电源、烟感、漏水等进行统一集中监控,并提供接口,通过SNMP接入客户自己现有的监控平台,在用户现有的监控平台上实现统一监控。设备异常时,及时通过本地声光等多种方式进行告警。
p3.png

方案优点:
1.支持市面上绝大多数品牌、型号的UPS电源。
2.PRO可不间断的采集UPS的运行状态数据,实时分析UPS的运行情况。
3.支持标准的SNMP网络管理协议,包括温湿度,漏水都均可以通过SNMP协议纳入到用户自己的监控平台中。
4.采用稳定性强,检测精度高的传感器对机房环境温湿度、烟雾、漏水进行实时监测。


5.支持本地声音,电子邮件,短信语音等多种告警方式,及时接收设备异常情况告警。
p4.png

方案成效:


机房管理员可通过自己现有的监控平台对UPS电源、烟感、漏水、温湿度的实时运行状态进行集中监控,设备异常时,及时接受异常告警信息。此方案大大减少单独人工管理费用的支出,减轻管理员的工作量、管理难度。
p5.png



更多的功能需求,请在下方评论区留言,竣达技术为您解答、提供优质的解决方案。



图片附件: p1.jpg (2019-9-10 11:27, 70.19 KB) / 下载次数 273
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=49700&k=f38b2e4f40cadc93da2612b0ec51cbcb&t=1714107077&sid=1194Sp



图片附件: p2.jpg (2019-9-10 11:27, 41.36 KB) / 下载次数 250
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=49701&k=e73777a20e797664d0af7f89b97915d7&t=1714107077&sid=1194Sp



图片附件: p3.png (2019-9-10 11:27, 799.48 KB) / 下载次数 301
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=49702&k=ec22c29e7e4359f8c111a4353ca6f136&t=1714107077&sid=1194Sp



图片附件: p4.png (2019-9-10 11:27, 542.76 KB) / 下载次数 284
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=49703&k=a486ec4dc1f5ea8fcec5da24934a8680&t=1714107077&sid=1194Sp



图片附件: p5.png (2019-9-10 11:27, 265.06 KB) / 下载次数 264
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=49704&k=719b0637fafd8cf9bf826f515605e03a&t=1714107077&sid=1194Sp






欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) Powered by Discuz! 7.0.0