Board logo

标题: 多品牌的UPS电源接入动环监控系统方案 [打印本页]

作者: junda2018    时间: 2019-9-19 14:24     标题: 多品牌的UPS电源接入动环监控系统方案

管理难题:
UPS电源从60年底发展至今,现已普遍应用于各行业当中。近年来,随着电力电子技术的快速发展,各行业对UPS电源的应用更加深入。用户也都会将UPS电源接入动环监控系统或者第三方系统进行智能化管理,保障UPS电源的正常应用及使用寿命。
101.png

由于各行业的应用不同、需求不同,市面上普遍存多品牌、多种类的UPS电源。就出现了很多UPS电源只有RS232通讯接口没有RS485通讯接口,导致无法接入动环监控系统或者第三方系统的情况,这给用户的带来了一定的管理难题。
102.png

1.UPS电源不能直接接入动环监控系统或者第三方系统,无法统一集中监控管理。
2.无法得知UPS当前的运行状态,数据不能直接从监控系统中读取。
3.采用定期巡检UPS电源的方式,需要花费大量的人力、物力。
4.不能及时预警而定位故障,UPS告警事件记录无迹可查。
103.png

实际案例:
1台科华MR60与2台山特C3KS的UPS电源需接入用户的动环监控系统,监控系统集中管理这3个UPS电源。
解决方案:
采用基于UPS的智能协议转换设备的UPS智能协议转换器,可以将不同品牌的UPS协议转换成机房监控中普遍所使用的标准协议MODBUS协议。通过MODBUS单一总线输出,把采集到的UPS数据(输入电压、输出负载等)保存到动环监控系统,从而实现用户的动环监控系统直接集中监控这3台UPS电源。
104.png

技术特性:
1.设备RS232串口为标准的DB9接口,适应大多数UPS串口连接。
2.宽电源的输入范围,支持DC:9V-24V供电。
3.体积小,重量轻,功耗小,占用空间小,安装方便。
4.全天24小时不间断监测,适合各种无人值守的监控场合。
5.支持市面上多数品牌的UPS协议,接受厂家定制协议。
6.按照标准通用的modbus RTU协议输出数据,并提供对应的通讯协议,符合RS485的各项通讯标准。
7.支持通过网络使用modbusTCP读取。
应用拓扑图:
105.png

UPS协议转换器可以将多品牌、型号的UPS协议转换成标准Modbus协议,通过RS485通讯接口与客户的Modbus监控系统无缝连接,从而实现单一总线对多品牌、多台UPS的监控,解决了只有RS232通讯协议没有RS485通讯协议的UPS电源,不能接入用户动环系统或第三方系统的情况。
更多的功能需求,请在下方评论区留言,竣达技术为您解答、提供优质的解决方案。

图片附件: 101.png (2019-9-19 14:24, 348.46 KB) / 下载次数 587
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=49710&k=8d3fd0b2fb864fce26d9d47310653d34&t=1713502134&sid=D2G22a



图片附件: 102.png (2019-9-19 14:24, 250.5 KB) / 下载次数 570
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=49711&k=d87150c21302241bd7d3f9f782aab0f5&t=1713502134&sid=D2G22a



图片附件: 103.png (2019-9-19 14:24, 170.46 KB) / 下载次数 551
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=49712&k=6260081fc3d531d3fed7cf748e09712c&t=1713502134&sid=D2G22a



图片附件: 104.png (2019-9-19 14:24, 186.24 KB) / 下载次数 543
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=49713&k=7ea084c6c5be3b731f2cc97a58ce094f&t=1713502134&sid=D2G22a



图片附件: 105.png (2019-9-19 14:24, 285.41 KB) / 下载次数 570
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=49714&k=1bf6f8e1394e9cf5f064193931cb27ff&t=1713502134&sid=D2G22a






欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) Powered by Discuz! 7.0.0