标题:
UPS电源和蓄电池同时在线远程监控及告警方案
[打印本页]
作者:
junda2018
时间:
2019-12-25 10:11
标题:
UPS电源和蓄电池同时在线远程监控及告警方案
UPS电源是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。UPS电源可以把电压不正常的市电及蓄电池中储存的直流电逆变成220V或380V的平稳交流电,在发生市电停电时,蓄电池给UPS电源及设备供电。UPS电源和蓄电池都对机房供电体系的安全运行起到至关重要的作用。
下载
(221.62 KB)
2019-12-25 10:11
而在实际应用中,应用场景和机房类型等方面的不同,
UPS电源和蓄电池通常都各自分开监测。这对于用户而言,是不易管理的。因此,对UPS电源及蓄电池同时监控是非常有必要的。这将减少一定的工作量,消除UPS停止工作的可能性,同时还优化了电池的使用寿命。
案例解析:
一机房内有
4台山特系列的UPS电源、8组蓄电池(每组有32节12V电池)。现用户要求:对该机房内的所有UPS电源和蓄电池同时进行远程监测,通过在系统或平台上实时查看UPS和蓄电池的运行情况,并可监测到每节电池的数据。出现故障异常时,即时发出告警。
下载
(113.38 KB)
2019-12-25 10:11
用户难题分析:
1.人工值守机房和巡查设备,效率低且成本高。
2.UPS电源和蓄电池数量多,分开监测不易管理。
3.无法实时了解每一台UPS电源和每组蓄电池、每节电池的运行状况。
4.UPS出现市电断电、蓄电池出现老化等异常情况,没有告警通知,安全隐患大。
5.难以追溯UPS电源和蓄电池的历史数据和异常记录,难以判断事故的原因而及时采取措施。
下载
(334.81 KB)
2019-12-25 10:11
解决方案:
根据设备数量以及用户需求,方案通过智能机房动力环境监控主机接入对
UPS电源和蓄电池监测以及对异常故障进行告警的智能设备(24路智能电池巡检仪、声光告警器等)。在WEB网页统一平台上远程管理和查看UPS、蓄电池的实时运行状态。出现异常故障时,可通过短信、语音、本地声光等方式进行告警。
下载
(381.28 KB)
2019-12-25 10:11
功能特点:
1.UPS网络监控适配器(每台UPS配1个),可不间断采集UPS的实时运行状态,实时分析UPS的运行状况。
下载
(431.07 KB)
2019-12-25 10:11
2.电流传感器对蓄电池的电流进行检测,充电电流分开检测精确高。
3.24路电池巡检仪,对蓄电池组电压、单体电池电压等进行实时在线巡回检测,智能分析该机房所监测电池的使用状况。根据用户设置不同的上下限、平均偏差自动判断和告警。
下载
(452.98 KB)
2019-12-25 10:11
4.通过智能机房动力环境监控主机接入各个监控设备,可在WEB网页统一平台上远程管理和查看UPS、蓄电池的实时运行状态。
下载
(421.99 KB)
2019-12-25 10:11
5.智能短信、语音报警器(4G)、三色LED声光报警器对设备异常情况,进行及时告警通知。智能短信语音告警器(4G)内阻电池,市电断电后,仍可工作5个小时以上。
下载
(361.45 KB)
2019-12-25 10:11
应用成效:
该用户使用方案后,可在线远程通过
WEB网页查看和管理机房内的4台UPS电源和8组蓄电池实时运行状态。在出现市电断电、电池老化等异常情况后,及时通过短信、语音、本地声光的告警方式同时通知管理人员。保障了UPS的正常运行,延长了蓄电池的寿命,降低事故的发生率,设备的管理难度和管理维护费用支出大大降低。
下载
(127.93 KB)
2019-12-25 10:11
更多的功能需求,请在下方评论区留言,
竣达技术
为您解答、提供优质的解决方案。
图片附件:
k1.png
(2019-12-25 10:11, 221.62 KB) / 下载次数 399
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=49971&k=0e421ff2d5f24384ad685b961028831c&t=1732418589&sid=dmXxXy
图片附件:
k2.png
(2019-12-25 10:11, 113.38 KB) / 下载次数 415
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=49972&k=de890879a7ecbe854c2d2e074a5a1605&t=1732418589&sid=dmXxXy
图片附件:
k3.png
(2019-12-25 10:11, 334.81 KB) / 下载次数 418
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=49973&k=e6f19f28002ea6decad6c3a0fe994722&t=1732418589&sid=dmXxXy
图片附件:
k4.png
(2019-12-25 10:11, 381.28 KB) / 下载次数 395
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=49974&k=5374737ec3f6722c50a0f1d3b2cf15ef&t=1732418589&sid=dmXxXy
图片附件:
k5.png
(2019-12-25 10:11, 431.07 KB) / 下载次数 409
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=49975&k=6431de0a07966d9a6115cb19c57171db&t=1732418589&sid=dmXxXy
图片附件:
k6.png
(2019-12-25 10:11, 452.98 KB) / 下载次数 398
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=49976&k=bf385ab7e2c30692db2dc1b6330450f7&t=1732418589&sid=dmXxXy
图片附件:
k7.png
(2019-12-25 10:11, 421.99 KB) / 下载次数 403
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=49977&k=99edf7354ec82d74f824387eb8172812&t=1732418589&sid=dmXxXy
图片附件:
k8.png
(2019-12-25 10:11, 361.45 KB) / 下载次数 413
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=49978&k=f37256fa4c0e70086be128e2b5af9a83&t=1732418589&sid=dmXxXy
图片附件:
k9.png
(2019-12-25 10:11, 127.93 KB) / 下载次数 421
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=49979&k=d2b0ec0dc64507c9b393011d2aaa5b47&t=1732418589&sid=dmXxXy
欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/)
Powered by Discuz! 7.0.0