Board logo

标题: 压敏电阻及其应用 [打印本页]

作者: nevsaynev    时间: 2008-3-24 19:15     标题: 压敏电阻及其应用

ZnO压敏电阻实际上是一种伏安特性呈非线性的敏感元件,在正常电压条件下,这相
当于一只小电容器,而当电路出现过电压时,它的内阻急剧下降并迅速导通,其工
作电流增加几个数量级,从而有效地保护了电路中的其它元器件不致过压而损坏,
它的伏安特性是对称的,如图(1)a 所示。这种元件是利用陶瓷工艺制成的,它的内
部微观结构如图(1)b 所示。微观结构中包括氧化锌晶粒以及晶粒周围的晶界层。氧
化锌晶粒的电阻率很低,而晶界层的电阻率却很高,相接触的两个晶粒之间形成了
一个相当于齐纳二极管的势垒,这就是一压敏电阻单元,每个单元击穿电压大约为
3.5V,如果将许多的这种单元加以串联和并联就构成了压敏电阻的基体。串联的单
元越多,其击穿电压就超高,基片的横截面积越大,其通流容量也越大。压敏电阻
在工作时,每个压敏电阻单元都在承受浪涌电能量,而不象齐纳二极管那样只是结
区承受电功率,这就是压敏电阻为什么比齐纳二极管能承受大得多的电能量的原因
。   压敏电阻在电路中通常并接在被保护电器的输入端,如图(2)所示。   压
敏电阻的Zv与电路总阻抗(包括浪涌源阻抗Zs)构成分压器,因此压敏电阻的限制
电压为V=VsZv/(Zs+Zv)。Zv的阻值可以从正常时的兆欧级降到几欧,甚至小于1Ω。
由此可见Zv在瞬间流过很大的电流,过电压大部分降落在Zs上,而用电器的输入电
压比较稳定,因而能起到的保护作用。图(3)所示特性曲线可以说明其保护原理。直
线段是总阻抗Zs,曲线是压敏电阻的特性曲线,两者相交于点Q,即保护工作点,对
应的限制电压为V,它是使用了压敏电阻后加在用电器上的工作电压。Vs为浪涌电压
,它已超过了用电器的耐压值VL,加上压敏电阻后,用电器的工作电压V小于耐压值
VL,从而有效地保护了用电器。不同的线路阻抗具有不同的保护特性,从保护效果
来看,Zs越大,其保护效果就越好,若Zs=0,即电路阻抗为零,压敏电阻就不起保
护作用了。图(4)所描述的曲线可以说明Zs与保护特性之间的关系。 

我国规定压敏电阻用字母"MY"表示,如加J为家用,后面的字母W、G、P、L、H、Z、
B、C、N、K分别用于稳压、过压保护、高频电路、防雷、灭弧、消噪、补偿、消磁
、高能或高可靠等方面。压敏电阻虽然能吸收很大的浪涌电能量,但不能承受毫安
级以上的持续电流,在用作过压保护时必须考虑到这一点。压敏电阻的选用,一般
选择标称压敏电压V1mA和通流容量两个参数。  1、所谓压敏电压,即击穿电压或
阈值电压。指在规定电流下的电压值,大多数情况下用1mA直流电流通入压敏电阻器
时测得的电压值,其产品的压敏电压范围可以从10-9000V不等。可根据具体需要正
确选用。一般V1mA=1.5Vp=2.2VAC,式中,Vp为电路额定电压的峰值。VAC为额定交
流电压的有效值。ZnO压敏电阻的电压值选择是至关重要的,它关系到保护效果与使
用寿命。如一台用电器的额定电源电压为220V,则压敏电阻电压值V1mA=1.5Vp=1.5
鬃220V=476V,V1mA=2.2VAC=2.2?20V=484V,因此压敏电阻的击穿电压可选在4
70-480V之间。  2、所谓通流容量,即最大脉冲电流的峰值是环境温度为25℃情
况下,对于规定的冲击电流波形和规定的冲击电流次数而言,压敏电压的变化不超
过?10%时的最大脉冲电流值。为了延长器件的使用寿命,ZnO压敏电阻所吸收的
浪涌电流幅值应小于手册中给出的产品最大通流量。然而从保护效果出发,要求所
选用的通流量大一些好。在许多情况下,实际发生的通流量是很难精确计算的,则
选用2-20KA的产品。如手头产品的通流量不能满足使用要求时,可将几只单个的压
敏电阻并联使用,并联后的压敏电不变,其通流量为各单只压敏电阻数值之和。要
求并联的压敏电阻伏安特性尽量相同,否则易引起分流不均匀而损坏压敏电阻。  
 该装置的应用电路如图1(a)、(b)所示。由于电网电压的波动或人为的配电故
障,经常会使电网产生浪涌过电压,威胁着电子仪器及各种家电的整流电路和电源
变压器的安全。将压敏电阻MY并接在整流二极管或电源变压器的输入端即可起到保
护作用。   该装置的应用电路如图2所示。在晶体管电视机中,行输出和帧输出
管都接有较大的电感线圈,在开关电视机的瞬间,线圈两端会产生瞬间过电压,为
了确保晶体管的安全工作,可在三极管VT的c-e极之间接上一只压敏电阻MY。压敏电
压的选取应高于工作电压,又要低于晶体管BG的耐压BVCEO或BVCER值。   该装置
的应用电路如图3所示。彩电中设置了一开机消磁电路,即在接通电源的瞬间,热敏
电阻Rθ的温度较低,其阻值也较小,电源电压瞬间大部分都加在压敏电阻和消磁线
圈L上,因而有很大的电流通过线圈L,产生很强的交变磁场,使显像管得以消磁。
由于大电流通过Rθ后引起其温度升高,其阻值也因此而变大,故加在压敏电阻两端
的电压降低,使消磁线圈L上的电流下降到一个很小的稳定值。这种电路的特点之一
是压敏电阻MY的限幅作用,它可以降低热敏电阻Rθ的耐压值并能保护消磁电路。
  该装置的应用电路如图4所示。由于显像管内各极之间的距离很小,加上制作工
艺上的某些原因,在显像管的阳极上加入一万多伏高压后,阳极与其它电极之间产
生跳火现象。为了消除这种现象,有些电视机采用了显像管安装放电管或金属间隙
的方式,但在使用中发现这两种方法的可靠性较差,如果采用ZnO压敏电阻便会取得
较好的效果。   该装置的应用电路如图5所示。在直流电机的并激绕组电路中串
入一只ZnO压敏电阻可以稳定电机的转速。其原理是,当电源电压变化时,压敏电阻
MY可以改变磁绕组中的电流,从而达到稳速的目的。   该装置的应用电路如图6
所示。在漏电保护器的两根电源线输入端并接一只ZnO压敏电阻用于过压保护,它可
以承受8000V以下的浪涌电压,有效地克服了电子式漏电保护器耐压低的弱点,同时
也可净化电路电源,消除电路外界干扰,增强了电路工作的可靠性   该装置的应
用电路如图7所示。当固态继电器SSR用于驱动感性负载时,在电源接通与断开的瞬
间会产生较高的浪涌电压,为了保护SSR内部的双向可控硅元件不致过电压而损坏或
误动作,可在SSR的交流输出端并接一只压敏电阻MY。压敏电阻的选择,如果是220
V电源,采用470V即可;如果是380V电源,选用830V的。   该装置的应用电路如
图8所示。雷雨天收看电视节目,其雷电可以通过两条途径窜入电视机将其损坏:一
条是通过室外电视天线;另一条是通过电视机的电源线。前者常损坏高频头,后者
常使电视机的电源电路及行场输出电路损坏。在室外天线上加接压敏电阻可以抑制
这种恶果,要求压敏电阻MY直接与大地相接。保护电源部分的应用电路接法可参见
图*所示。它们一般是防感应雷,如果碰上直击雷,鉴于直击雷的巨大电流和特高
电压,压敏电阻也是无能为力的,因此在室外天线的周围应安放在避雷装置,室外
天线的安装位置应在避雷装置的保护区内。   该装置的应用电路如图9所示。它
是东芝GR-204E电冰箱的控制电路,其中的TNR801 15G471K是一只压敏电阻。在正
常工作时,压敏电阻TNR801处于高阻状态,相当于一只小电容器。当有异常过压是
地,压敏电阻的阻值急剧下降,流过压敏电阻的电流剧增,从而有效地保护了其它
元器件不受损坏。   该装置的应用电路如图10所示。鉴于目前农村电力网的电压
不太稳定,可以自制一台简易交流磁饱和稳压装置。在交流稳压器的电源输入端并
接一只压敏电阻MY,可以防止过电压对电视机的冲击,使电视机工作更加稳定。在
雷雨天如果交流稳压器仍在工作,亦有防雷击作用。





欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) Powered by Discuz! 7.0.0