Board logo

标题: 各位大虾,在监控模式下对MCU进行烧录程序,是利用哪个PIN进行数据传递输入的? [打印本页]

作者: wumingshi    时间: 2005-10-26 10:32     标题: 各位大虾,在监控模式下对MCU进行烧录程序,是利用哪个PIN进行数据传递输入的?

各位大虾,在监控模式下对MCU进行烧录程序,是利用哪个PIN进行数据传递输入的?
作者: seuafu2005    时间: 2005-10-26 15:44

PTA0
作者: wumingshi    时间: 2005-10-26 15:57

谢谢!在MON08 MULTILINK设备下是PTA0,其他设备也是用此PIN吗?
作者: seuafu2005    时间: 2005-10-26 17:45

其他的就不一定了。像HCS08系列用的BDM multilink,用BKGD pin通讯,BKGD和其他的引脚复用。



[此贴子已经被作者于2005-10-26 17:45:42编辑过]


作者: strongchen    时间: 2005-10-27 10:41

每个芯片的MON08通讯脚都是固定的,但不同芯片可能有所不同。请参看每个芯片的数据手册。
作者: wumingshi    时间: 2005-10-27 14:22

数据手册里似乎都不说要烧录的数据常由哪个PIN输入,教科书里也是如此。
作者: MCU_Fan    时间: 2005-10-27 16:55

数据手册里的"Development Support"一章有描述的,HC08的,可找Monitor Module的一节。
作者: wumingshi    时间: 2005-10-27 17:36

谢谢MCU-FAN的解答,确实找到相应说明。




欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) Powered by Discuz! 7.0.0