68HC908GZ16的AD通道不能自动扫描吗?
[打印本页]
作者:
迦陵频伽
时间:
2006-5-31 09:29
标题:
68HC908GZ16的AD通道不能自动扫描吗?
我刚刚才发现怎么好象只能选择单通道啊,如果有好几个通道需要AD采样怎么办啊。哪位大人指教一下。
作者:
迦陵频伽
时间:
2006-5-31 10:00
谁能告诉我啊,如果不能多通道同时采样,那要那么多通道有什么用啊。
作者:
加密咖啡
时间:
2006-6-26 16:21
我个人认为是这样的,虽然不是多通道的,但是一个引脚来只能采集一个目标信号,这样就可以采集多个目标信号。当然对多个目标信号的采样是分时的
作者:
zhwdy81
时间:
2006-6-30 15:15
ad的速度可以到1m,分时应该足够了吧
作者:
strongchen
时间:
2006-6-30 16:32
GZ16一个通道的转换时间大概是16微秒。所以可以多个通道分时轮流采样。