标题: 求助:8013的AD转换的问题 [打印本页]

作者: chenwenjun    时间: 2006-10-12 16:30     标题: 求助:8013的AD转换的问题

在8013中:单边输入,ADOFSx设为0x3ffc,AD转换的结果ADRSLTx是否有正负,是否可以产生过零中断,如果有过零中断,那么ADLLMTx,ADHLMTx如何设定,因为在PE中不能设为负值.


谢谢


作者: strongchen    时间: 2006-10-12 17:07

用ADOFSx设置了中间值以后,AD转换的结果就有正负了,而且会产生过零中断。而ADLLMTx和ADHLMTx是与AD的原始采样值,即减去中间值之前的值进行比较的。