我用的是RS08,用KBI来产生电平变化中断,我用2个I/O口,设定成上拉,上升沿触发,是不是一个都不能触发,如果设成下降沿触发的话就行了
如果是一个I/O口,设定成上拉,上升沿触发,就是可以触发的
作者:
strongchen
时间:
2007-4-5 14:29
一般来说,应该上拉时选择下降沿触发,而下拉时选择上升沿触发。你为什么要反过来用?