请教关于ECT的中的OMx,OLx组合问题
[打印本页]
作者:
wuke0014
时间:
2007-5-3 17:52
标题:
请教关于ECT的中的OMx,OLx组合问题
ECT的的TCTL1,2中的OMx,OLx组合控制比较输出情况。当OMx=0,OLx=0时是定时器与输出引脚不相连,这是什么意思?在硬件电路上,定时器本来与输出引脚分开的吧,输出比较的信号不是定时器发生的啊。另外,他们不相连的话,比较输出就不会有输出,那么这个组合用在什么场合?OMx=0,OLx=1,说是切换OCx的输出,具体是什么意思呢,又用在什么场合呢?
作者:
wuke0014
时间:
2007-5-8 22:03
谢谢斑竹回复
作者:
strongchen
时间:
2007-5-9 09:49
OMx和OLx的组合决定了当输出比较事件发生时,在相应的管脚上产生怎样的动作。可以输出高电平(当OMx =1,OLx=1),也可以输出低电平(当OMx =1,OLx=0),或是将管脚的电平翻转(当OMx =0,OLx=1)。也可以不对管脚进行任何操作(当OMx =0,OLx=0)。不知这样说是否更清楚一些了。