标题:
[原创]ATD问题
[打印本页]
作者:
zhuifengzm
时间:
2007-6-22 15:41
标题:
[原创]ATD问题
*********AD初始化
LDAA #$C3
STAA ATD0CTL2
LDAA #$04
STAA ATD0CTL3
LDAA #$C3
STAA ATD0CTL4
******************判断转换完,读取数据
LDAA ATD0STAT0
ANDA #$80
STAA PD ;PD为变量
M: BRCLR PD,#$80,M
LDAA ATD0DR0L
STAA $1040
......
老大帮我看看,这种方式读取AD转换的值,为什么也读取不到啊,不是用的中断方式
作者:
strongchen
时间:
2007-6-22 16:21
写ATD0CLT5才能开始AD转换。
作者:
zhuifengzm
时间:
2007-6-24 16:34
是啊,可是没有转化啊
作者:
strongchen
时间:
2007-6-25 09:55
可是你并没有写ATD0CLT5呀。
作者:
zhuifengzm
时间:
2007-6-27 08:22
恩,谢谢老大