作者: jack_zoon    时间: 2007-12-4 14:52     标题: GB60复位情况请教

我使用GB60,在没有开看门狗的情况下,会出现复位情况,而且复位情况不是很频繁。请问,除了越界,执行错误指令,电源,还有什么状况下会出现复位情况。
作者: strongchen    时间: 2007-12-4 16:45

复位源有很多。复位后,可以让程序去读SRS寄存器,看看发生了什么复位。
作者: jack_zoon    时间: 2007-12-7 10:08

谢谢老大提醒,昨天晚上监控了一晚发现都是在进STOP3模式中产生了复位,SRS里显示都是外部RESET脚复位。RESET脚是悬空的,看datasheet RESET应该内部有上拉。今天加了个100p的对地电容,不知道有没有用。奇怪的是,为什么每次都是在STOP3状态复位呢?版主,麻烦指点一下
作者: strongchen    时间: 2007-12-7 10:45

是否因为在STOP模式中的时间比较长,所以发生复位的概率较大?你可以在RESET脚上外接上拉,并接一个到地的电容试试。
作者: jack_zoon    时间: 2007-12-10 08:52

加了外部上拉和对地电容情况还是如此,斑竹,是否MCU处于STOP状态是一种相对不稳定的状态?在这种状态下,RESET脚对外部电压波动更敏感?