标题:
A/D转换结果的保存问题
[打印本页]
作者:
vincent85
时间:
2008-3-14 11:51
标题:
A/D转换结果的保存问题
如果我选用MC9S12DG128的ATD0转换器
有的书写:
MULT:单/多通道A/D转换控制位。
0 单通道A/D转换,无论用那个通道进行A/D转换,转换结果都存放在ATD0DR0中。
1 多通道A/D转换。
那么如果我选择单通道0、连续(SCAN=1)采样四次(转换序列长度为4),按上面说的转换结果存放在ATD0DR0中,那ATD0DR0够存四个值吗?如果不是那是怎样存放的?
作者:
strongchen
时间:
2008-3-14 12:04
请参考这个贴子:
http://bbs.eccn.com/dispbbs.asp?boardID=3&RootID=120167&ID=120167
作者:
vincent85
时间:
2008-3-14 12:39
那是不是采样的四个值分别放在ATD0DR0~ATD0DR3中?如果是那跟书所说的有冲突.
作者:
strongchen
时间:
2008-3-14 17:29
什么书中所说,说的什么?