标题: 请问HT的工程师:46RU25 AD采样的速度如何?能否满足交流采样的速度,频率40~70Hz,每 [打印本页]

作者: admin    时间: 2008-6-3 14:50     标题: 请问HT的工程师:46RU25 AD采样的速度如何?能否满足交流采样的速度,频率40~70Hz,每

请问HT的工程师:46RU25 AD采样的速度如何?能否满足交流采样的速度,频率4070Hz,每周期采样80个点左右?


作者: admin    时间: 2008-6-3 14:50

tadc典型为80tad tadcs典型为32tad ,整个时间为tadc+tadcs ,而tad最小为1us
所以典型为112us
应该差不多够采80个点吧,这些在规格书里都有说明。