Board logo

标题: 80脚的D64如何与29fs040(8位总线,18位地址)相连 [打印本页]

作者: lishan0546    时间: 2008-6-21 20:25     标题: 80脚的D64如何与29fs040(8位总线,18位地址)相连

向strongchen 请教: 80脚的D64如何与29fs040(8位总线,18位地址)相连,如果可以,那么使用上有什么要注意的.

[此贴子已经被作者于2008-6-22 16:15:35编辑过]


作者: strongchen    时间: 2008-6-24 15:34

你需要多大的寻址空间?或你的寻址范围是从哪里到哪里?
作者: lishan0546    时间: 2008-6-25 14:23

29fs040的空间是512K字节,地址范围0~3FFFF
作者: strongchen    时间: 2008-6-27 17:36

如果允许数据分段读写,那么可以用普通I/O口来控制地址的高位选择。
作者: lishan0546    时间: 2008-6-27 21:14

首先感谢,你说的没错,高3位地址(16,17,18)可以用GPIO来实现,但是 80脚的D64可以使用窄扩展模式,即用A,B口对操作余下的16位地址吗,如果有可以推荐一个事例吗?谢谢

[此贴子已经被作者于2008-6-27 21:14:51编辑过]


作者: strongchen    时间: 2008-6-30 17:53

当然可以。具体可以参考AN2287和AN2408。