标题: 过电流保护---应用STOP模式 [打印本页]
作者: iehome 时间: 2009-1-19 11:40 标题: 过电流保护---应用STOP模式
在MC9S12XDP512系统中,我想利用STOP命令来开发一个系统过流保护功能,即当系统中电流过大时用硬件触发一个中断,然后进入STOP模式来关断ECT模块的输出,间接性保护整个系统。在此想问问大家,这样做可行吗?在Freescale的MCU中还有没有其他可行的方法?(网上有AN2461 Low Power Management using HCS12 and SBC devices参考设计)
谢谢!
[此贴子已经被作者于2009-1-19 11:53:00编辑过]
作者: strongchen 时间: 2009-1-19 16:31
关断ECT模块的输出也不一定非要进入STOP模式呀。
作者: iehome 时间: 2009-1-19 16:44
我本来的意思是进入STOP模式,这样就可以立即让MCU上有电流消耗的地方都禁止掉;
或许直接禁止ECT模块等也可以,但不知道响应时间有何区别?
[此贴子已经被作者于2009-1-19 17:07:11编辑过]
作者: iehome 时间: 2009-1-21 12:55
另外,有些端口,如端口J,有这样的功能:This register(PTIJ) always reads back the buffered state of the associated pins. This can be used to detect overload or short circuit conditions on output pins. 这是不是说当MCU自身有过载或短路的情况下,通过轮询读PTIJ寄存器就可以发现?此响应速度又如何呢?谁有没有用过啊?谢谢
作者: strongchen 时间: 2009-1-21 17:16
真的等发生短路后再采取措施,恐怕已来不及了。
作者: iehome 时间: 2009-1-22 11:12
请教版主,上述寄存器该功能又可以怎么用呢?
之前曾听说摩托罗拉公司开发的ECU产品其每一个管脚如果发生短路都是可以保护起来的,不知道是怎么实现的?