标题:
关于LIN通讯同步的问题
[打印本页]
作者:
风萧萧
时间:
2005-4-6 18:54
标题:
关于LIN通讯同步的问题
由于同步间隔场长度可能不是个整bit长,比如11位半,检测到同步间隔场后,如何避免后面数据的失步?
作者:
strongchen
时间:
2005-4-7 09:49
应该是用下一个数据起始的边沿进行同步。
作者:
lqloyw
时间:
2005-4-7 22:36
应该用下一个数据起始的边沿去同步。
作者:
风萧萧
时间:
2005-4-8 07:54
话是这么说,但怎么实现呢?怎么检测边沿?不用其它辅助引脚,也不能用主程循环检测方式
作者:
strongchen
时间:
2005-4-8 10:20
可以利用中断。
作者:
风萧萧
时间:
2005-4-13 19:15
楼上说话可不可以不那么节省?开个玩笑。
Rxd脚可没有边沿检测中断呀