Board logo

标题: 保护电路设计之一 [打印本页]

作者: datasheet001    时间: 2009-5-21 22:33     标题: 保护电路设计之一

在工业控制中,用电设备通常工作在三相电源中,而很多用电设备在使用中对相应提供的工作电源有着较高的要求。不仅要求供电电网的电压波动要满足其使用要求;另外周围大功率感性负载如电机的频繁起动也会影响其供电质量;并且还有较多用电设备对其所加电源工作相序也有相应的要求。总之以上情况所造成的电压波动,又会给用电设备造成不应有的过电压、欠电压现象。如设备或电子元器件长期工作在该环境中,会极大程度的损坏其用电设备。针对上述情况保护器不仅能对常见的过压、欠压进行有效保护,并且在电器正常工作情况下,因其供电的某相发生变化(设备超出过压或欠压设定值时)具有其灵敏度保护特点,这为用电设备提供了更好的供电质量;另外对保护的设备还有相序鉴别保护功能,因为有以上的保护功能,从而确保用电设备及电器的正常安全运行。

  图1 过压欠压保护参数值

  保护器如工作电压处于相应过压或欠压设定值时,保护器应进行保护。在过压最小值与欠压最小值(图1中两者中间虚线部分)中间部分,通常可称为正常工作电压值(也称正常电压工作带)。在此工作带中的三相电压值如在此工作带内有电压波动,如某相呈过压或欠压状态时(超出其设定值),保护器应进入相应的保护状态。

  保护分析

  过压保护状态

  当保护器工作至小于过压最小值,大于欠压最小值(参见图2工作时序图)正常工作带时,工作保护触点吸合。此时如某项工作电压值超出其过压设定值时,吸合工作触点进入所设定的延时保护(设定时间可调0~30s)。待延时结束后,控制保护器工作触点释放,其原有触点由原接通状态变至断开状态。直至其过压值又重新回至正常电压工作带,其保护触点“--”中3、4触点工作状态,其中触点4工作状态只有当保护器工作电压L1、L2、L3同时处于断相时,则保护触点立即由接通状态变至为断开工作状态,从而完成其过压保护工作。






欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) Powered by Discuz! 7.0.0