Board logo

标题: 请问:如果我们需要4-20MA转化成0-5V  然后再隔离输出0-5V的信号 [打印本页]

作者: luogongqiang    时间: 2009-5-26 16:34     标题: 请问:如果我们需要4-20MA转化成0-5V  然后再隔离输出0-5V的信号你们的产

请问:如果我们需要4-20MA转化成0-5V  然后再隔离输出0-5V的信号你们的产品能做到吗?
作者: luogongqiang    时间: 2009-5-26 16:35

两个参考实现方案:
一 使用运放实现I/V转换,然后使用隔离运方或现行光耦实现0~5V信号的隔离输出;ADI可提供隔离运方;
二 使用运放实现I/V转换,使用V/F(AD7740)转换,使用普通光耦或ADI隔离器ADuM12XX或ADuM14XX,实现频率信号F隔离,再将频率信号转换为电压信号,成本优于方案一。