前言

由于供水管网地理位置分散,采集、控制功能要求稳定,安全性要求较高。一般采取人工抄表、电话报数、现场手动操作的原始调度方法。收集信息数量少、处理慢、传递迟,调度处于低级阶段,以保证不缺水和维持正常运行为主,谈不上优化调度。遇上爆漏及其他事故,反映迟钝损失扩大。

为了满足对生产过程的调度和指挥,需要一个可靠的SCADA系统。它一般由企业生产调度指挥中心、分厂测控站、管网测压点、抄表遥测等组成。它所具有的功能一般包括:数据采集控制功能,数据传输功能,数据显示及分析功能,报警功能,历史数据的存储、检索、查询功能,报表显示及打印功能,遥控功能,网络功能等。
管网测点SCADA自动化控制系统,主要监测分散管网测点站点。该系统采用两级控制,一级为SCADA系统中心控制室,二级为管网测点站点远程测控终端GPRS RTU。中心控制室负责监视、管理和控制等工作。站点GPRS RTU负责多个管网测点站点的数据采集,无线传输、管网测点压力的自动控制。

系统结构

城市自来水SCADA系统可划分为5个组成部分:水司控制中心、水厂分控中心、管网测压站、管网加压站和水源井监控站。

一个自来水公司下属可能有多个水厂,一个自来水厂又有多个工艺过程,同时又负责多个管网测压站、管网加压站和水源井监控站的管理。水厂分控中心对水厂的生产及各站点进行实时监控,它是系统的信息采集和控制中心。水厂分控中心采集各站点的数据信息,并对这些信息进行存储、分析汇总或打印等处理。通过数据分析,及时给出报警信息或向站点发出控制命令,控制站点设备的运行。水厂分控中心还需将汇总数据传送到水司控制中心,以实现整个系统的调度和管理。
GPRS RTU
(远程测控终端)是SCADA系统的基本组成单元,采集、控制和通信是他所具有的基本功能。对于具有分布式、集散型、网络化特点的企业,其SAS/SCADA系统的建立,离不开承上启下的GPRS RTU产品。城市供水综合自动化系统中的SCADA系统,必须具备并且非常重要的一个功能就是:实时、准确地监测遍布于全市的自来水管网的压力变化情况,另外还可能监测流量、余氯和浊度三个数据信息。应用于管网测压的GPRS RTU产品就是为此目的而设计的。由于管网测压工艺简单、无须控制、散布广泛,因此就要求此类GPRS RTU产品具有结构简单、性能可靠、价格便宜等特点。

瑞申RS6011G GPRS DTU介绍

1)、基本原理:

通过RS485总线将数字传感器(也可采用模拟输出传感器)与瑞申无线智能测控终端连为一体,构成现场监控单元。瑞申无线测控终端内置:CPU模块、数据存储模块、控制模块、GPRS/CDMA数据通信模块。可现场接入多路模拟量、开关量、继电器信号等数据,然后直接通过GPRS无线模块将现场数据与远程控制中心连接,将采集数据实时发送到远程数据库服务器,并存储到数据库中。 通过该系统,即使在远离观测现场的异地,也能方便地对各种环境要素如流量、余氯、浊度等数据的采集读取,真正实现了远程监测和数据共享的功能。除数据远程采集、实时监控外,系统还可实现远程手机报警,并通过用户手机远程控制现场设备。

2)、功能特点:

配备多种接口资源:包括模拟信号采集、开关量输入、输出、脉冲信号输入等;

支持一路RS232/RS485方式的用户数据接口,可接入PLC等各种设备;

采集传输控制一体化,提高了系统可靠性,降低了成本;

采用工业级超低功耗高性能的嵌入式处理器;

用户可以编程的量程转换和报警上下限设定;

内设工业时钟,精确计时;

自动定时上报和事件触发上报功能;

内置大容量FLASH存储器,数据自动记录,支持历史数据检索;

通讯协议完善,组态软件支持,用户免开发;

板载工业级GPRS传输模块;

提供用户设置软件,开放式接口,方便与组太软件及其它软件连接;

工业级设计,稳定可靠,坚固耐用;

3)、GPRS无线数据传输技术特点:

GPRS是通用分组无线业务(General Packet Radio Service)的英文简称,是在现有GSM系统上发展起来的一种承载业务,目的是为GSM用户提供分组形式的数据业务。GPRS抛弃了传统的独占电路交换模式,采用分组交换技术,每个用户可同时占用多个无线信道,同一无线信道又可以由多个用户共享,有效地利用了信道资源,带宽最高可达171.2Kb/s。目前中国移动的GPRS覆盖范围在中心城市几乎达到了100%,在边远地区也达到了80%以上,实际应用带宽大约在20-40Kb/s,特别适合远程监测行业的通信需求,完全取代过去传统的有线、MODEMX.25、数传电台、短信等通信方式。

GPRS无线数据传输具备如下特点:

3-1、可靠性高:

  与SMS短信息方式相比,GPRS DTU采用面向连接的TCP协议通信,避免了数据包丢失的现象,保证数据可靠传输。中心可以与多个监测点同时进行数据传输,互不干扰。GPRS网络本身具备完善的频分复用机制,并具备极强的抗干扰性能,完全避免了传统数传电台的多机频段“碰撞”现象。

3-2、实时性强:

  GPRS具有实时在线的特性,数据传输时延小,并支持多点同时传输,因此GPRS监测数据中心可以多个监测点之间快速,实时地进行双向通信,很好地满足系统对数据采集和传输实时性的要求。目前GPRS实际数据传输速率在30Kbps左右,完全能满足系统数据传输速率(≥10Kbps)的需求。

3-3、监控范围广:

  GPRS网络已经实现全国范围内覆盖,并且扩容无限制,接入地点无限制,能满足山区、乡镇和跨地区的接入需求。比较很多无线数据网络(集群,双向传呼,CDPDCDMA)而言,其网络覆盖是最好的。

3-4、系统建设成本低:

  由于采用GPRS公网平台,无需建设网络,只需安装设备就即可,建设成本低;也免去了网络维护费用。

3-5、系统运营成本低:

  采用GPRS公网通信,全国范围内均按统一费率计费,省去昂贵的漫游费用, GPRS网络可按数据实际通信流量计费,(1-3/1K字节),也可以按包月不限流量收费,从而实现了系统的低成本通信。

3-6、可对各监测点仪器设备进行远程控制:

  通过GPRS双向系统还可实现对仪器设备进行反向控制,如:时间校正、状态报告、开关等控制功能,并可进行系统远程在线升级。

3-7、系统的传输容量,扩容性能好:

  能满足突发性数据传输的需要,而GPRS技术能很好地满足传输突发性数据的需要;由于系统采用成熟的TCP/IP通信架构,具备良好的扩展性能,一个监测中心可轻松支持几千个现场采集点的通信接入。

3-8GPRS传输功耗小,适合野外供电环境:

虽然与远在千里的数据中心进行双向通信,GPRS数传设备在工作时却只需与附近的移动基站通信即可,其整体功耗与一台普通GSM手机相当, 平均功耗仅为200毫瓦左右,比传统数传电台小得多。因此GPRS传输方式非常适合在野外使用太阳能供电或蓄电池供电的场合下使用。

(4)、适用范围:

4-1、设施内环境监控,如:温室、畜禽/水产养殖场、储存仓库、工厂车间等;

4-2、各类野外实验台站,如:气象站、生态站、水文站、环保监测站等;

4-3、各类农业园区、示范农场、生产基地、科研教学基地等;

4-4、偏僻分散条件下农业、生态、灾害、生物信息的监测;

4-5、为行政管理部门、咨询机构等提供的专用监测服务系统;
 

系统功能
  中心控制室负责整个系统地控制监控。配有打印机电台等。
  遥控遥测
  测量各站点的状态,通过监视各个测压点的压力,调控供水系统的水泵的开关;测量、控制可人为干预进行,也可根据设定进行。
  数据处理
  可存储系统各站点的工作状态信息,并对信息进行统计处理产生各种报表输出。
  网络连接
  系统应用MODBUS RTU/ASCII协议,可以方便的联入其他计算机系统。
  报警指示
  监测数据量有上、下限报警指示功能。
  系统参数输入及组态
  输入系统参数,如巡检周期、控制参数、报警限、计算公式、系统时间等,并对这些参数进行组态,以形成完整的系统操作、控制、统计、显示、打印参数数据库。整个系统以此数据库为基础运行。
  自动巡检
  中心控制室自动巡检n个站点及送水泵房工作情况。
  手动采集
  可以人为手动巡检N个站点,得到监控数据。
  历史数据打印
  根据系统设定参数,自动打印系统遥测、遥控等运行状态数据。
  供水数据统计
  能实现对N个管网测点的压力,生成报表。
  远程诊断、远程维护、远程升级
  通过网络,可以对RTU远程诊断、远程维护、远程升级。

结束语

本系统以自来水厂的生产过程为背景,提出了一套基于PC机的自动供水计算机监控系统设计方案。现场调试证明,该方案切实可行,既保证了水厂的不间断生产又提高了水厂的管理水平。系统的开发时间短,成本低,节能效益明显。适合广大中小城市的供水调度进行技术改造。 GyLaZjeF.jpg