相继转移i分母线负载由ii母供给,ii母均未出现电压不平衡现象
- UID
- 866444
|
相继转移i分母线负载由ii母供给,ii母均未出现电压不平衡现象
4.2支路转移法的操作方法
1.
l和l同时有接地故障时
i母线负载转移到ii母线供给后,i母电压和ii木电压均不平衡,可锁定i分母线上有接地故障,由于i母电压还未恢复平衡,说明还有另一点接地,将i分母线负载恢复由i母供给。再把i分母线附着在转由ii母供电。Ii母电压绝缘报警装置报警,证实i分母线上也有接地点。参照1的查找一回线有无接地故障的方法,可以分别锁定l和l为有接地故障的出线。接地线成组直流电阻测试仪是用于考核接地线线鼻和汇流夹与多股铜质软导线之间的接触是否良好。也可考核多股铜质软导线的截面积是否符合要求
2.
l和l同时有接地故障
这种情况下,i、ii母电压绝缘报警装置均发报警信号。说明 母线上均有接地故障。操作的原则是:将有接地故障的部分负载转移到另一段母线供给,使转移后的母线恢复。正常用这段母线作为检测母线。先将ii分母线转移到i母上,此时ii母电压恢复正常。于是可用ii母线作为检测母线锁定接地故障线路。
3.
i母线上的接地故障
相继转移i分母线负载由ii母供给,ii母均未出现电压不平衡现象。再将dk合上,断开1zkk由ii电源带上i母线所有负载供电,这样就排除了i电源内部接地的可能,此时i,ii母电压绝缘报警装置动作,可以锁定接地点在i母线上。
基本类型的接地故障查找方法在上面已一一列出操作方法,更复杂的接地故障类型也可综合应用上述方法加以解决。
参考资料:http://www.hb1000kv.com/product/jdxzldzcsy.html |
|
|
|
|
|
- UID
- 866444
|
接地电阻测试仪适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值 |
|
|
|
|
|