FJK-1型漏电断路器原理分析

FJK-1型漏电断路器原理分析

电路工作原理
  根据实物绘制电路原理如图所示,闭合双位联动开关S1,零序电流互感器TA的初级绕组L1、L2绕向及匝数相同,分别穿过同一铁芯。在正常情况下,L1、L2的电流大小相等方向相反,所产生的磁场相互抵消,次级绕组L3磁通为零,无感应电压输出,单向晶闸管VS截止,电磁脱扣器K无电流流过,双位联动开关S1处于闭合状态,漏电断路器正常向负载供电。当负载出现漏电时,L1、L2电流不再相等,L3产生感应电压,该电压触发VS导通,VD5半波整流使K产生磁场吸动衔铁,带动传动机构使S1断开负载电源,起到漏电保护作用。
  电路中,由试验按钮S2、限流电阻R1组成试验电路,按下S2,模拟L1、L2电流不等,S1立即断开,用此检验漏电断路器工作正常与否。由VD1~VD4组成双向限幅电路,使L3输出电压限制在1.4V内,保护单向晶闸管VS的触发端不被瞬间高压冲击损坏。由C1、C2并联在L3两端组成整机抗干扰电路,提高整机抗干扰性能,防止产生误动作。由C2、R3组成抗干扰电路,并在一定程度上保护VS。由RV并联在电源输出端组成过压保护电路,当电网供电电压因某种原因出现过电压时,用电设备不被过电压所损坏。本帖转自www.315mro.com传奇电器