我的板子用的是24V输入隔离电源NPH10S2405,然后输出5V。其中24V输入处并了一个TVS,一个10UF的电容,然后通过扼流圈P0473进入NPH10S2405,输出5V。在测试中发现系统抗干扰性特别差,如果开关别的大功率电器,就会在隔离电源的输入处发现串入了峰峰值十几伏的毛刺噪声(24V和地上都有)持续大概1个us,然后隔离电源的5V输出也出现4V左右的毛刺噪声,这段噪声导致整个系统无法正常工作。 我用示波器测量了扼流圈的输入和输出,发现基本没有抑制住这段毛刺,在输入端和输出端依次加了1N、10N、100N和1u的电容滤波,都没有明显改善。 请教一下有经验的高手,您是不是遇到过这种问题?怎么处理的? |
|