首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

求教一个脉冲干扰的问题.

求教一个脉冲干扰的问题.

图中的6V是一个直流电源,在开关SA1开路时,在电源两端加入一个400V/500HZ的脉冲电压.会对6V电压产生什么样的影响?是否是正极电压隋着脉冲开压做406V-- +6V-- 406V-- +6V的变化?负极电压做394V-- -6V ---394V-- -6V的变化?

如果开关闭路,那这个脉冲电源可否当400V电压源用?
否。。

只要负载和电源对地保持足够的绝缘强度,接不接脉冲源对电源或负载两端的电压都没有影响。
该脉冲源只是使6V电源和负载的共模电压变为了400V,该电路常被用于检测电源、负载或设备的对地绝缘水平(绝缘强度)。
谢谢.
返回列表