首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

德工仪器 电池测试仪 测试电池操作使用说明

德工仪器 电池测试仪 测试电池操作使用说明

德工仪器 电池测试仪 测试电池操作使用说明
具体操作使用方法:
(注:电池电压为默认测试项,接口、表笔处红色为‘ + ’黑色为‘ - ’)
1、
打开仪器尾部电源开关,开机后按“确定”进入主菜单界面:

  2、通过‘▲▼’键移动光标,至“2、选择测试项目”。按‘确定’进入,通过‘▲▼’键移
动光标至所要测试项处,(如内阻□处,颜色 加深),按‘确定’则内阻□内出现‘√’ ,再按‘确定’则□内‘√’消失 。□内打‘√’则表示此项已被选定,测试时此功能项 会进行测试,□内空白则不会测试此功能。……其他测试功能选项一样操作……。选好后按‘取消’退出,系统显示:‘数据保存中…’,自动回到主菜单
    注:过放电流(VOC)和短保时间(SPT)是针对有保护板的电池而设置的功能,如果电池没有保护板,请不要选择测试此两项参数!

3、回到主菜单后,移动光标,
至“3、设定参数范围”,按‘确定’进入,通过‘▲▼’键移动光标至所要设置范围项处,如‘1、电池电压V1’, 按‘确定’进入后,直接用数字按键输入您所要求的‘上限值’和‘下限值’,按‘确定’退出,如上限值:4.20V;下限值:3.80V(提示:设置时请注意小数点后的位数为2位数)
如测试的电压为4.08V,在所设置的(3.80V-4.20V)    之间,则仪器‘嘀’的一声,并且显示“通过”。 如测 试的电压为4.08V,不在所设置的(3.80V-4.20V)内,则仪器会不停‘嘀嘀’报警,电压‘4.08V’处颜色加深,显示“错误”。…其他设定一样操作…设置好后按‘取消’退出,系统提示‘是否保存参数’,按‘确定’即可。
负载电压V2’是指带一定负载时电池的电压。具体操作:光标移至‘2、负载电压V2’,按‘确定’进入,根据您的要求设置好‘负载电流(如500mA)’和‘允许压差(如400mV)’。则在测试V2时仪器将对电池以设定的500mA电流放电,若所测V1和V2间压差超出400mV时系统将报警并提示‘错误’。如在400mV以内,则显示‘通过’。

4、回到主菜单后,移动光标(请根据实际电压选择测试节数)

至‘1、进入测试界面’,按‘确定’进入,选择好所需测试节数后再按‘确定’进入,红色表笔接触电池正极,黑色接触负极,接触良好后,仪器将在数秒内显示出所有你选择好了的测试功能结果数值. · 如所有测试结果均在之前“3、设定参数范围”内所设置的范围内,仪器‘嘀’的一声,并显示“通过”.· 如果有所测试结果数值不在您之前所设置的范围内,则所显示数值处背景颜色加深,同时仪器会不停的‘嘀……嘀’报警,提示测试“错误” 。· R1/R2测试:在‘选择测试项目’里选好R1/R2,测试时先把连接R1/R2的表笔和负极(黑色)表笔连接好电池,正极(红色)表笔要最后接触。
5、回到主菜单后,移动光标至

‘4、容量大小测试’,按‘确定’进入,
通过‘▲▼’键移动选择节数间的切换后按‘确定’进入,界面为设置‘充电电流设置’,直接用数字键盘输入电流值:XXX mA ,按‘确定’后界面跳入 ‘放电电流设置’,同样直接用数字键盘输入电流值:‘如500mA ’ ,按‘确定’后进入‘充放电关闭电压’界面,同样直接用数字键盘输入所允许充至的最大电压和放电放至的最小电压数值,(注:此电压范围跟电池保护板的过充、过放电压功能有关,请根据实际情况进行设置)。设置好后按‘确定’进入充电界面,此时电池电压数值跳动升高,当充到允许的最大充电电压后系统会自动跳至‘延时60S’,如不想等待可直接按‘取消’键,则进入最后的容量测试界面。如图,此时电流为之前设置的放电电流大小:500mA;电压3.76V,随着放电逐步减小;185s为测试时间,逐步增加;容量:25mAh逐步递增,直至最后放电停止;此时所显示的容量即为所测电池/电芯容量。

成品电池综合测试仪.jpg (34.42 KB)

成品电池综合测试仪.jpg

成品电池综合测试仪·说明书.chm (358.28 KB)

德工仪器 www.szdegong.com 电池综合测试仪 电池容量测试仪 内阻仪 电池组测试仪
返回列表