无论什么样的设计,安全是永远的“刚需”。对于建筑工程来说,防火是必须考虑的要素。在一般的民用和商用建筑中,烟雾报警是最常用的手段。但在一些特殊的工业场所,如工业厂房、仓库、隧道等,空间尺度大而又要求更快的火灾报警响应速度,这就需要更为敏锐的感光式火焰探测器了。该类型火焰探测器的原理是:通过专门的传感器,探测火灾初期火焰中含有特殊波长的紫外线和红外线,尽可能在火灾“萌芽期”就触发报警,为工程安全保驾护航。
感光式火焰探测器主要分为紫外和红外两大类,它们各有特点。传统上,紫外火焰探测响应速度快,但作用的距离比红外略近,由于对紫外光敏感,不适用于室外探测;红外作用距离长,但响应速度慢,可用于室内和室外。而随着技术的进步,这样的分界也逐渐模糊起来,比如今天我们拆解的这款由世健国际贸易(上海)有限公司设计的红外火焰探测参考方案,就集快速、长距、高灵敏度等性能于一身,让人刮目相看。
该方案中,火焰信号经过薄膜热释电红外传感器转换成电压信号,经过运放带通滤波,再由MCU 片内ADC 进行数据采集。
决定红外火焰探测系统性能的首要因素,就是其中的红外传感器。该方案采用了Pyreos公司的薄膜热释电红外火焰传感器,该系列传感器可以提供12mS的响应速度,典型值高达100°的探测视野,以及在8-10Hz的火焰闪烁中出色的信噪比。该传感器中还内置了CMOS运放,进一步增强了探测的稳定性和可靠性。负责该方案的世健公司技术支持部高级经理Xavier Xiong介绍,采用此传感器客户结合自己的特征算法探测的距离可达到65米,远超出国标规定灵敏度的一级25米和二级19米的要求。
与国内目前主流的电压式红外火焰探测传感器不同,Pyreos公司这个系列的传感器采用电流模式,这也是其性能能够突破“极限”的关键——一般电压模式的红外传感器极限探测距离在60米内,而且响应速度在120mS以上。
世健的红外火焰探测方案采用了三重红外(IR3)的架构,系统中的三个红外探测器各司其职:PY0573进行火焰探测,PY0574和PY0575则负责识别来自人体和阳光等外部红外源的干扰,防止误报。