首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

LED的电磁干扰问题探讨

LED的电磁干扰问题探讨

LED电视普通照明灯具通常采用脉冲宽度调制(PWM)技术实现LED的恒流供电和调光功能,因此会产生一定程度的无线电骚扰和谐波。本文通过对部分LED灯具的测试和研究,掌握LED灯具在使用中可能产生电磁干扰的相关数据,并提出相应的解决措施。  1 原理和目的
  LED光源是一种低压直流器件,因此,LED灯具需要有一个能将220 V交流电转换成符合LED工作要求低压直流的电源,但是舞台和影视用的灯具又需要具有调光功能,因此,其电源更为复杂。目前演播室用LED灯具配置的电源装置其主流模式是:
  (1)前级采用普通脉冲宽度调制(PWM)的开关电源,作为低压直流电源,开关频率通常为几十千赫兹。
  (2)后级再以斩波方式,进行低频脉冲宽度调制,用调节占空比的方式来调节灯具的亮度。这一部分电路通常为灯具厂自行开发,开关频率各厂差异较大。通常为数百赫兹到几十千赫兹不等。
  在脉冲宽度调制的工作方式中,电源装置对电流的斩波会产生高次谐波,其对剧场和演播室中的音、视频系统和其他弱电系统产生无线电骚扰,可能影响其他设备的正常工作。此外,由于电源装置中的整流电路和电容滤波电路会使工频电流发生畸变,产生的低次谐波会对电网造成污染,影响其他电气设备运行。
  因此,需要对LED灯具进行一系列的测试:按国标GB17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》进行测试,测量其无线电骚扰特性是否满足该标准的要求;按国标GB 17625.1-2003 《电磁兼容 限值 (设备每相输入电流≤16A)》进行测试,测试其谐波电流是否满足该标准的要求。
  通过本课题的实验和研究,了解LED灯具在演播室使用中可能产生电磁干扰的相关数据,并提出相应的解决措施。
  2 实验内容和方法
  2.1 实验条件
  本研究需要专业的各种电磁兼容测试设备,如电源分析仪、人工电源网络、传导测试接收机、辐射干扰接收机和三环天线等,有的测试还需要在电波暗室中进行,因此,必须委托经国家相关部门批准的专业检测机构进行检测。
  2.2 试验用灯具
  试验用灯具共有2类5个型号。每个型号1个灯具,共5个灯具。详见表1。
  表1 试验用灯具类型和编号
  2.3 实验内容
  (1)按国标GB 17743-2007要求,找出调光过程中产生的最大骚扰点,测量该点的无线电骚扰值。
  (2)按国标GB 17625.1-2003要求,将灯具在最小功率和最大功率之间分为5个相等的级段,测试各级段的谐波分量。
  2.4 实验方法和步骤
  先将待测的灯具老化100小时,待灯具的参数稳定之后,再送检。
  2.4.1 无线电骚扰测试
  2.4.1.1 传导骚扰电压测试
  按国标GB 17743-2007的要求在灯具电源端和控制端进行测试。
  (1)灯具电源端测试按以下5个频段进行:9 kHz ~50 kHz;50 kHz ~ 150 kHz;150 kHz ~ 0.5 MHz;0.5 MHz~ 5.0 MHz;5.0 MHz ~ 30 MHz。
  (2) 灯具控制端测试按以下2个频段进行:150 kHz ~0.5 MHz;0.5 MHz ~ 30 MHz。
  2.4.1.2 辐射试
  按国标GB 17743-2007的要求进行测试。
  按国标GB 17743-2007的要求进行测试。
  (1)9 kHz ~ 30 MHz频率范围测试按以下4个频段进行:9 kHz ~ 70 kHz;70 kHz ~ 150 kHz;150 kHz ~3.0 MHz;3.0 MHz ~ 30 MHz。图1为其测试装置示意图。


  (2) 在电波暗室中,对30 MHz ~ 300 MHz频率范围测试按以下2个频段进行:30 MHz ~ 230 MHz;230 MHz~ 300 MHz。图2为30 MHz ~ 300 MHz频率范围辐射电磁骚扰测试装置示意图。


  以上测试的无线电骚扰特性限值见GB 17743-2007。
  2.4.2 谐波测试
  按国标GB 17625.1-2003中对C类设备以及内置调光器灯具的要求测试灯具的谐波分量,在最小功率和最大功率之间分为5个相等的级段,即在20%、40%、60%、80%和100%功率条件下测试各谐波分量,测试谐波次数n的范围为:
  n = 2、3、5、7、9以及11 ≤ n ≤ 39(仅有奇次谐波)



  3 实验结果和分析
  从本次研究的灯具样本1# ~ 5#中挑选了1#、3#和4#灯具送北京市家用电器质量监督检验站检测,但各个灯具的测试结果不同程度地超过了标准规定的限值,为此,灯具厂对灯具进行了技术改进,改进后的1#灯具重新送检,并通过了两项标准的测试。
  5#和2#灯具分别送广州相关测试机构检测,均已通过两项标准的测试。
  以下是对其中3个灯具的主要测试参数进行分析。
  3.1 1#灯具测试结果
  3.1.1 无线电骚扰特性测量
  (1)传导骚扰电压测试
  A. 灯具的电源端频率为9 kHz ~ 30 MHz范围内传导骚扰电压(准峰值)。


  B. 灯具的电源端频率为9 kHz ~ 30 MHz范围内传导骚扰电压(平均值)。


  (2)辐射电磁骚扰测试
  A. 频率为9 kHz ~ 30 MHz范围内辐射电磁骚扰根据GB 17743-2007,灯具应在三个互相正交的环形天线系统中测试,每一环形天线分别测试辐射电磁骚扰,图6是其中水平环形天线测试的辐射电磁骚扰值。


  B. 频率为30 MHz ~ 300 MHz范围内辐射电磁骚扰本次测试是采用CDN法测试,限值应符合GB 17743-2007的相应要求,测试结果见图7。


  以上测试根据测试单位告知是在制数据为十六进制6C,最大值为FF)、无线电骚扰最大时的测试数据。根据上述测试数据,1#灯具的电源端的传导骚扰电压和辐射电磁骚扰,达到GB 17743-2007的要求。
  注:本次测试未对控制端的传导骚扰电压进行测试。
  3.1.2 谐波电流测量
  根据GB 17625.1-2003的要求应在最小功率和最大功率之间分为5个相等的级段,即在20%、40%、60%、80%和100%功率条件下测试各谐波分量,测试单位仅提供20%和其他情况下干扰最大时的测试数据。
  (1)在全功率的20%,即24 W左右时,测试数据


  (2)除全功率的20%外,其他功率下谐波最大时的测试数据见图9。


  根据以上测试数据, 1 # 灯具的谐波电流达到GB17625.1-2003的要求,在低功率(20%)时,虽有较大的偶次谐波,但GB 17625.1-2003对2次以外的偶次谐波无限定。
  这也是造成电流波形畸变较大(见图10)的原因,应引起重视。


  3.2 5#灯具测试结果
  3.2.1 无线电骚扰特性测量
  (1)传导骚扰电压测试。
  A. 灯具的电源端频率为9 kHz ~ 30 MHz范围内传导骚扰电压(准峰值),




  A. 灯具在频率为9 kHz ~ 30 MHz范围内辐射电磁骚扰。
  根据GB 17743-2007,灯具应在三个互相正交的环形天线系统中测试,每一环形天线分别测试辐射电磁骚扰,图13是其中一个环形天线测试的辐射电磁骚扰值。

  B. 灯具在频率为30 MHz ~ 300 MHz范围内辐射电磁骚扰。
由于电波暗室较小,无法按GB 17743-2007的测试要求在10 m距离进行测试,本次频率为30 MHz ~ 300MHz范围内辐射电磁骚扰的实际测试距离为3 m,根据国标GB 9254-2008 《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》的10.8,如在不同测试距离测试时,可根据下列公式换算:
  L2=L1(d1/d2)。
  L1——距离d1处规定的限值。
  L2——距离d2时的新限值。
  因此,将GB 17743-2007的限值换算成表2。天线垂直方向和水平方向的测试结果


  表2 减少测试距离限值换算的结果
  注:对于这种减少测试距离、限值换算的测试方式的准确度有不同的看法。一般在电波暗室不能满足10m测试距离时可用CDN测试法,此测试法为GB 17743-2007所允许。
  以上测试根据检测单位告知是在全功率下进行的,全功率是该灯无线电骚扰最大状态。根据上述测试数据,5#灯具的电源端和控制端的传导骚扰电压及其辐射电磁骚扰,都达到国家标准GB 17743-2007的要求。检测单位提供了该灯测试合格的正式测试报告。
  3.2.2 谐波电流测量
  根据GB 17625.1-2003的要求应在最小功率和最大功率之间分为5个相等的级段,即在20%、40%、60%、80%和100%功率条件下测试各谐波分量,以下是5种情况下的测试数据,参见图15 ~图19。



  5#灯具的谐波电流全部达到GB17625.1-2003的要求,在5种功率测试过程中11次谐波相对较大,但都在限值以下。且此灯电流波形畸变相对较小。参见图20。

  3.3 3#灯具测试结果
  3.3.1 无线电骚扰特性测量
  灯具的电源端频率为9 kHz ~ 30 MHz范围内传导骚扰电压(准峰值)。


  从以上数据表明3#灯具在631.5 kHz和771 kHz处的骚扰电压超过了GB 17743-2007的限值。
  3.3.2 谐波电流测量
  该灯在满功率(50 W)的条件下进行了谐波测试,测试结果如表3。
  表3 3#灯具在满功率(50 W)条件下谐波测试的结果

  从表3 中可知绝大多数的谐波电流都超过了GB17625.1-2003的规定,表中的“Fail”即表示不合格。此外,该灯的功率因数特别低,只有0.455。
  注: 该灯仅在满功率情况下测试, 未按G B17625.1-2003的要求在最小功率和最大功率之间分为5个相等的级段,即没有在20%、40%、60%、80%和100%功率条件下测试各谐波分量。
  4 结论与建议
  4.1 结论
  LED灯具工作时会产生一定程度的无线电骚扰和谐波,但只要在灯具中配置电磁兼容性能优质的电源装置,电磁干扰可以控制在标准许可的范围内,符合相关标准的灯具不会影响演播室和舞台其他设备的正常工作。
返回列表