首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

热式气体质量流量计工作原理和分类详解

热式气体质量流量计工作原理和分类详解

热式气体质量流量计是一种常用的流量计产品,利用热扩散原理进行气体测量,具有性能稳定、测量精确度高、灵敏性好等优点。今天工釆网小编主要来介绍一下热式气体质量流量计工作原理和分类,希望可以帮助用户更好的应用产品。


热式气体质量流量计工作原理


热式流量计是基于热扩散原理而设计的流量仪表.即利用流体流过发热物体时,发热物体的热量散失多少与流体的流量呈一定的比例关系.该系列流量计的传感器有两只标准级的RTD,一只用来做热源,一只用来测量流体温度,当流体流动时,两者之间的温度差与流量的大小成线性关系,再通过微电子控制技术,将这种关系转换为测量流量信号的线性输出。


热式气体质量流量计分类


热式气体质量流量计按安装方式分为:插入式和管段式。


插入式


插入式传感器可在线安装、在线维护。安装过程是首先在管道外壁上焊接带有外螺纹的底座,在底座上安装1 寸不锈钢球阀,而后用专用工具将管道打直径为22mm的孔,打孔完毕后卸下专用工具,最后将传感器安装在阀门上并将传感器插入到管内中心(传感器的插入位置出厂时已确定)。插入式传感器适用管道直径:DN806000mm


管段式


管段式热式气体质量流量计出厂时已配备和现场管道内径相同的工艺管道。与现场管道的连接方式为法兰连接或螺纹连接。法兰标准符合国标GB/T9119-2000。管段式传感器适用管道直径:DN152000mm


管段式热式气体质量流量计


传感器材质为不锈钢,管道材质为碳钢或不锈钢。




关于气体流量计工釆网小编推荐气体质量流量计 - SFM3000
20180102161052.png
2018-1-2 15:58



SFM3000是一款数字流量计,尤其适用于大容量应用环境。这种流道设计通过传感器组件可以实现极低压降,使其非常适用于医疗通风和呼吸应用领域。SFM3000 流量计可以双向测量流量至200 slm(标准升/分钟)的空气和其它非侵蚀性气体的流量,具有超高精度和极快速的卓越性能。SFM3000 流量计输出14位数字信号,更新频率2 千赫兹。其信号经过内部线性化处理和温度补偿。而且 SFM3000 流量计运行电压为 5 伏直流供电电压,配置一个两线数字接口,使其容易直接连接到微型控制器上。SFM3000传感器的卓越性能基于CMOSens® 专利技术,将传感器组件、信号处理器和数字化标定集成在一个极小的微型芯片上。相比其它流量测量技术,采用热式传感器组件对气体进行测量可以提供超宽的动态范围并且提高长期稳定性。凭借这一久经考验的 CMOSens® 技术,此流量计非常适合高质量大规模生产,并且是要求严苛、成本敏感的OEM 应用领域的理想选择。


气体质量流量计SFM3000特性


压降极低,小于1.5 毫巴@ 200 slm(标准升/分钟)
流量范围:+/-200slm(标准升/分钟)(双向)
精度:测量值的 2%
超快响应时间
数字化标定&温度补偿
数字输出(I2C


气体质量流量计SFM3000应用领域


医疗通风、麻醉设备和其它医疗仪器
过程自动化
燃烧器控制
燃料电池控制
光谱学
环境监测
实验室
返回列表