通用UPS显示控制面板

通用UPS显示控制面板

概述
通用UPS显示控制面板UPS采集接口板采集的每个回路均支持电压,电流,频率和功率测量显示。
具有实时时钟,定时自检控制信号输出,具有输出关闭控制输出信号,可远程关闭或者重启输出具有无人值守和周期性的实现电池放电维护和检测功能。
面板功能:
指示灯定义:
市电状态(绿色),正常时常亮,市电中断时熄灭
旁路状态(绿色) 当处于旁路时点亮
逆变状态(绿色) 当逆变器工作时常亮
电池状态(黄色) 电池放电时常亮,电池低压时闪烁
输出状态(黄色) 正常输出时常亮,过载时闪烁,输出关闭时熄灭
故障状态(红色) UPS故障时点亮
按键定义:
开机键(S4) 按键后屏幕弹出密码提示,输入正确密码后开机. 在开机状态下,该按键为返回状态图功能.
关机键(S2): 按键后,屏幕弹出确认界面,确认后执行关机动作
静音键(S5):当UPS处于报警状态时,可通过按按键暂时关闭蜂鸣报警。
蜂鸣器定义:
执行的优先级:UPS故障>电池电压低>市电中断>旁路状态,当有多个告警发生时,以优先级最高作为蜂鸣,对应的蜂鸣响声如下:
UPS故障: 长鸣
电池电压低: 每隔0.5秒响0.5秒
市电中断:  每隔3.5秒响0.5秒
旁路状态:  每隔7.5秒响0.5秒        
功能界面
系统状态图: 提供设备端、基本运行状态、逆变状态、旁路状态、故障状态。静音状态灯,点击相应的按钮进入功能界面。
通讯接口
1.RS232接口,提供标准的StdUPS接口协仪兼容Upslion2000,PowerManager等单机监控软件。
2.RS232接口,支持MOBDUBS RTU协议。
3.SNMP卡接口,兼容ups-ipgaurd 系列监控卡,可提供SNMP,WEB监控功能。
4.RS485接口,支持MODBUS RTU协议。