通用UPS显示控制面板主要重点是在针对三单、单单的UPS、逆变器面板升级改造设计、主板支持两回路交流信号采样、预留交流采样扩展接口、可额外扩展8路、每个回路均支持电压、电流、频率和功率测量显示。
功能与应用
1.有提供设备端基本运行状态,逆变状态,旁路状态,故障状态, 静音状态灯,点击相应的按钮进入功能界面的系统状态图。
2.UPS输入: 包括输入电压,电流,功率和频率。
3.UPS输出: 电压,电流,功率,频率。
4.设备运行事件记录。
5.事件记录清除保护。
6.开机密码控制。
7.关机重复确认,避免误操作。
设备参数
尺寸:135mm * 112mm
设备规格:HT3340
额定电压:200V
额定功率:200VA
设备批号:JD20171109023
部分通讯接口
1.RS232接口,提供标准的StdUPS接口协仪兼容Upslion2000,PowerManager等单机监控软件。
2.RS232接口,支持MOBDUBS RTU协议。
3.SNMP卡接口,兼容ups-ipgaurd 系列监控卡,可提供SNMP,WEB监控功能。
4.RS485接口,支持MODBUS RTU协议。
寄存器类型 | 寄存器地址 | 长度(BYTE) | 数据类型 | 单位 | 备注 | 03 | 0000 | 2 | Int16 | * | 开机密码高三位
| 03 | 0001 | 2 | Int16 | * | 开机密码低三位
| 03 | 0002 | 2 | Int16 | * | 清空历史记录密码高三位
| 03 | 0003 | 2 | Int16 | * | 清空历史记录密码低三位
| 03 | 0004 | 2 | Int16 | * | RS485地址
| 03 | 0005 | 2 | Int16 | 0.1V | 电池电压低阀值
| 03 | 0006 | 2 | Int16 | 0.1V | 市电中断阀值
| 03 | 0007 | 2 | Int16 | * | 电池节数
| 03 | 0008 | 2 | Int16 | * | RS485波特率
| 03 | 0009 | 2 | Int16 | mA | 电池电流校正系数K
|
| | | | | |
设备出厂时经过专用精密设备校准,校准系数仅供用户参考,非特殊情况不得修改,以免影响测量精度。 |