首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

24路电池巡检仪与UPS网络适配器组合

24路电池巡检仪与UPS网络适配器组合

从目前机房建设当中,设备管理是必不可少的,管理模式也逐步走向智能化管理。多节电池构成的UPS电源也是普遍存在的,那么问题就来了,管理人员不可能时刻都守在机房,UPS电源每一节电池的数据又怎么去查看?
我们都知道UPS电源的电流、电压以及运行状态的数据需要做到心里有数,那么对于每节电池的电压和状态又怎去查看和管理呢?这个问题,可以通过竣达技术的24路电池巡检单元,每个电池巡检单元支持24节串联电池的检测,最大可支持247个电池巡检单元之间级联,实现更大数量的电池巡检。并且包含了是对串联蓄电池组的单电池电压进行实时在线巡回检测,并智能分析电池的使用状况,根据用户设置不同的上下限、平均偏差自动判断并输出告警等功能。
那么如何才能远程的查看UPS电源每一节电池的数据?这个就可以很简单的了,只需要通过电池巡检网络适配器结合24路电池巡检单元就可以了。
通过设置好网络适配器的IP地址后,可以在网内任一台连网的计算机上使用浏览器登录网络适配器的IP地址,进入网络适配器的监控网页进行状态数据查询及设置。显示当前监控的电池节数,电池巡检组数,异常数量(过压低压数量),每节电池电压和状态,电池组电压,电池组电流(配电流传感器)。
通过电池巡检网络适配器的加入,远程就可以查看UPS电源的数据及运行状态,更能远程的查看每一节电池的数据和状态。机房智能化也向前一步,也解决了不必需要的人力管理。如此智能化便捷的方式来管理,大家觉得如何?
1.在线精确测量24路电池端电压可任意设置上下限阀值,以及个体电压偏离阀值
2.单体电池测量范围:0~15V,测量精度:±0.1%配合霍尔传感器,可实现0~1000A电流测量
3.宽电源供电范围DC120-370V AC:82~265V,可直接使用电池组供电
4.两路电流测量接口,可分别用于充电和放电电流检测两路继电器输出报警,可用于联动和声光告警

5.采用绝对和相对分析的算法,对单体电池进行性能判断
6.继电器输出常开常闭可设置,并可根据用户要求设定告警条件
7.专有的容量预测算法,实时监测电池组放电剩余容量及放电时8.定初始标称容量,并在充放电过程中自动学习具有一个下行的RS485扩展接口,可扩展温湿度,内阻测量等模块采用标准的MODBUS通讯协议,可级联实现多达5928节电池检测
17.2.jpg
17.4.jpg
返回列表