竣达UPS干接点输出扩展AS400卡

竣达UPS干接点输出扩展AS400卡

AS400卡针对具有智能扩展槽的UPS设计,可以为UPS提供干节点扩展功能,以干接点信号来反映UPS运行状态,也可接受外界干接点的关机命令。可以通过外接线路来实现对UPS的监控,为用户实现声光告警,设备联动,以及电力等系统直接采集提供支持。
技术特性:
1.宽电压输入,支持7~35V供电输入,开关式高效率稳压电源,适应绝大多数的UPS供电电压。
2.紧凑型的结构设计,直接兼容原来的SNMP智能插槽实现功能扩展.
3.大电流的驱动能力,具备250VAC/3A的触点控制,可直接驱动声光报警器,交流接触器等外部设备。
4.支持多种UPS状态检测:包括UPS故障(UPS Failure),UPS告警声响(Summary Alarm),遥控关机(Remote Shutdown),旁路(非逆变)工作模式(Bypass Active),电池低电位(Battery Low),逆变工作模式(UPS ON),市电异常(Utility Failure)。
5.即插即用!预留升级扩展接口,可为客户提供特殊的功能定制和控制逻辑。
应用典例:
用户只需提供Common端24VDC以下的电源,以图示电路为例,各信号端接相应指示灯以及遥控关机按键,即可实现远程监控UPS。
遥控UPS关机功能:当在AS400mini卡PIN4脚接收到一个3~10秒的高电平(电平范围12V~24V),AS400mini卡确认有远程关机信号输入,进行控制关闭UPS。(小于3秒或者大于10秒的信号均为无效信号)