某客户机房2台易事特和1台艾默生的UPS电源集中监控管理方案

某客户机房2台易事特和1台艾默生的UPS电源集中监控管理方案

随着社会工业化、信息化程度的不断加深、UPS电源市场的日趋成熟;UPS电源也广泛应用于各大行业,因此对UPS电源的监控和管理也极其重要。 80.jpg
那么针对机房中的2台易事特EA66和1台艾默生UL33-0400L的UPS电源如何有效的进行管理、从而提高工作效率、降低管理维护成本? 81.png
一、从用户的需求上,竣达技术指出了目前该机房UPS管理存在的问题:
1. 所监控的UPS数量为3台,且品牌型号不同,参数也有差异。
2. 无法第一时间得知UPS的运行状态及异常报警信息,及时排除隐患和故障。
3. 传统的管理方式需要花费大量的人力、物力,增加工作了工作强度和管理难度。
4. 难以追溯UPS运行记录、事故发生的根源。 82.1.png
二、对于上述问题,竣达技术对此作出了集中监控管理的方案:
通过UPS网络监控适配器(SNMP卡)与每台UPS电源的RS232串口进行通讯,24小时不间断的采集UPS电源的实时运行状态数据,实时侦测每台UPS的市电、电池、逆变器工作、旁路等各种工作运行状况。
83.png

用户无需亲临机房现场,根据UPS的运行情况,以网页界面snmp等形式对UPS的故障进行即时告警,并且都有相对应的日志记录,便于管理和追溯事故发生的根源。
83.png

利用PmCenter集中监控软件将UPS网络监控适配器(SNMP卡)对每台UPS相互兼容所采集到的数据信息集中在统一的平台上进行监控,用户可对读取到的数据进行参数定义和设置。使管理工作变得简单和方便。 84.png
PmCenter集中监控软件将多种不同品牌、不同型号的UPS电源统一管理,界面以动态显示UPS网络监控终端读取到UPS电源电池状态、温度、负载、市电状态、故障状态等数据。 85.png
利用监控平台重点实现用户的交互,可对易事特EA66和艾默生UL33-0400L两种不同品牌的3台UPS进行各种参数定义和设置,使多品牌的UPS电源相互兼容,统一管理。 86.png
使用运行模式和维护模式,使所监控的多台UPS电源设备的信息及参数设置被锁定,完全服务于多个品牌的每台UPS电源的状态监控,实时采集每台UPS设备状态、告警信息及告警处理等。 87.png
可利用TCP/IP网络,集中监控查看该机房所监控的多台UPS电源运行状态和历史事件等,及时的发现设备异常,确保每台UPS供电系统的可靠性。 88.png
综上所述,此方案解决了该银行机房的多种品牌不同型号的UPS不容易管理的问题,并且可以把每台UPS的所有工作状态通过监控平台集中显示,且当任何UPS有异常时,都会通过微信、电话语音、短信、邮件等多种形式发出告警,提醒管理人员及时解决故障问题,避免事故发生,大大降低了管理难度和设备维护成本。 89.png
更多的功能需求,请在下方评论区留言,竣达技术为您解答、提供优质的解决方案。