在机房中,蓄电池能给机房设备提供不间断且稳定的电源供应。在使用的过程中,很多用户往往错误的认为蓄电池是免维护的,而不重视维护。导致机房蓄电池爆炸着火事故频发,用户的损失严重。
通常机房蓄电池故障是由于电池架短路或者电池组其中的一节电池出现内部短路、壳体漏液后未发现而及时处理,电池急剧恶化的情况下发生爆炸着火。由于电池是串联及并联在使用,只要其中一节着火燃烧,瞬间蔓延到整个电池组,导致大面积着火,引起机房火灾事故的发生。因此,在线对电池组电压、电池电流、单体电池电压、电池的各项参数和状态监测和告警是非常重要的。
一、案例解析:
某食品加工厂的机房曾因其蓄电池的漏液导致电气短路,引起高温导致起火,大量有毒烟雾从机房冒出,才被发现。为了避免事故的发生,现要求对该机房中的3组蓄电池,进行在线监控和发生异常时发出告警。电池规格为:12V 150ah 24只的电池为一组,共2组;2V 600ah 36只的电池的共1组的蓄电池。
二、用户难题:
1.没有良好的管理方式,对于蓄电池运行情况缺乏足够的了解。
2.对于蓄电池的充放电缺乏记录及监控,蓄电池运行情况不明。
3.对于蓄电池性能状况,如蓄电池的电压均衡性、电池的使用寿命等,无法清楚实时了解。
4.人工24小时值守机房难度大,且费用高。
三、解决方案:
该方案可对多组蓄电池组电压、电池电流、单体电池电压等电池的各项参数和状态同时进行在线实时巡回检测,并智能分析该机房所监测电池的使用状况,精准监测出失效电池并预警通知。通过电池传感器进行充放电分开检测,精确把握电池充放电程度。用户根据用户设置不同的上下限、平均偏差自动判断,出现异常可通过短信、语音、本地声光等方式进行告警。
四、方案优点:
1.自动巡回检测电池,分析电池组是否有电池失效。
2.充放电流分开监测,精确度高。
3.WEB网页的在线远程管理系统,实时查看对所监测的蓄电池组电压、电池电流、单体电池电压等电池的各项参数和状态。
4.有运行状态不良的蓄电池或者电池数据超上下限等异常情况,会同时通过短信、语音、本地声光进行告警,以便及时处理异常电池。
五、应用成效:
该方案实现了24小时在线远程对该机房中的12v 150ah 36只一组共2组和2v 600ah 的24只共1组的蓄电池组电压、电池电流、单体电池电压等电池的各项参数和状态的监测,智能分析电池组是否有失效电池。并对各项参数进行设定上下限阀值,一旦发生超限、电池故障等情况,立即进行本地声光蜂鸣告警和短信、语音同时告警通知该用户及时处理。减少用户人工巡检的费用支出,提升了蓄电池的性能和寿命,保障了机房的安全运行,防止意外的再次发生。
更多的功能需求,请在下方评论区留言,竣达技术为您解答、提供优质的解决方案。 |