首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

六氟化硫环网柜中SF6气体泄漏检测传感器

六氟化硫环网柜中SF6气体泄漏检测传感器

SF6气体以其优异的绝缘和灭弧性能,在电力系统中获得了广泛的应用,几乎成了中压、高压和超高压开关中所使用的唯一绝缘和灭弧介质。正因为SF6气体的大量使用,其安全性也受到了人们的广泛关注。客观上讲,SF6气体是一种无色、无味、密度比空气重、不易与空气混和的惰性气体,对人体没有毒性。但是在高压电弧的作用下或高温时,SF6气体会发生部分分解,而其分解物往往含有剧毒,即便是微量,也能致人非命。当使用以SF6气体为绝缘和灭弧介质的室内开关在使用过程中发生泄漏时,泄漏出来的SF6气体及其分解物会往室内低层空间积聚,造成局部缺氧和带毒,对进入室内的工作人员的生命安全构成了严重的危险。
工采网工程师列举了SF6气体泄漏发生的几个常见主要部位:
(1)液压机构的主要漏油部位有:三通阀和放油阀、高低压油管、压力表和压力继电器接头以及工作缸活塞杆和贮压筒活塞杆的密封受损处、低压油箱的砂眼处等。
(2)SF6断路器本体的漏气部位有:支柱驱动杆和密封圈划伤处、充气阀密封不良处、支柱瓷套根部有裂纹处、法兰联接处、灭弧室顶盖有砂眼处、三联箱盖板、气体管路接头、密度继电器接口、二次压力表接头、焊缝和密封槽与密封圈(垫)尺寸不配合等处。
(3)GIS的漏气部位有:隔室、绝缘子、O型密封圈、开关绝缘杆、互感器二次线端子、箱板连接点、气室母管、附件砂眼处和气室伸缩节接口等处。
SF6气体泄漏造成后果:
(1)对液压机构,漏油会引起短时频繁启泵打压或补压时间过长,阀体大量内渗油会造成失压故障,液压油进入储压筒氮气侧会造成压力异常升高等,这会影响SF6断路器安全运行。
(2)对于SF6断路器和GIS,虽然泄漏到大气中的SF6浓度很低,但它在大气中有很长的残存期,并能吸收红外辐射而产生温室效应。此外,频繁补气和SF6气体的大量泄漏,不仅影响设备安全运行,也影响人身健康。

六氟化硫环网柜中SF6气体泄漏检测传感器,ISweek工采网工程师推荐红外六氟化硫传感器(SF6传感器) IR-SF6、氧气传感器KE-25/KE-25F3、荧光氧气传感器LOX-02,具体产品如下:

红外六氟化硫传感器(SF6传感器) IR-SF6系列 产品特点:
故障诊断防误报技术
温度及压力补偿技术
防结露技术
寿命大于10 年

氧气传感器KE-25/KE-25F3性能:
*电化学工作原理
*检测范围:0~100%O2
*精度:1%FS
*响应时间:约15秒
*空气中输出信号:10~15.5mV
*使用寿命:5年

荧光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02/LOX-01优点
低功耗;亦可测量 O2%和大气压力(可选);适用于电池供电;长寿命;高精度;小尺寸、简洁;低成本;免维护;不含有毒材料;直接跟微控制器连接无需额外。
六氟化硫环网柜中传感器主要检测环境空气中SF6气体含量和氧气含量,当环境中SF6气体含量超标或缺氧,能实时进行报警,可广泛应用于各种电压等级的SF6开关室、 组合电器室(GIS室)、SF6主变室等。
返回列表