电厂中通常会设置氨区,用于存放和方便使用液氨。其主要作用是将液氨用作还原剂使用,用于电厂中的脱硫脱硝,脱除烟气中的污染性气体,这其中就包含氮氧化物NOx,从而减少向大气中的排放,保护大气环境。氨区的设置为重点考虑位置,既要使用安全,又要方便管理。
首先我们来了解一下SCR脱硝工艺的原理和流程 :
选择性催化还原法(SCR)脱硝技术是指在催化剂的作用下,还原剂(液氨)与烟气中的氮氧化物反应生成无害的氮和水,从而去除烟气中的NOx。 选择性是指还原剂NH3和烟气中的NOx发生还原反应,而不与烟气中的氧气发生反应。SCR烟气脱硝过程中使用液氨作为催化剂,那么我们就面临了液氨安全的问题,液氨具有腐蚀性且容易挥发液氨在空气中极易挥发成氨气。
SCR烟气脱硝工艺

根据氨的特性,氨系统泄漏事件按空气中含有有毒气体体积浓度值进行分级:
1、一级事件
氨区空气中氨气浓度超过500 mg/m3(660ppm)、液氨运输槽车接卸或在厂区内发生泄漏
2、 二级事件
氨区空气中氨气浓度超过30mg/m3(40ppm)、未达到500 mg/m3(660ppm)。
3、三级事件
氨区空气中氨气浓度至30mg/m3(40ppm)。
当氨罐区氨气泄漏达到40ppm时启动三级应急预案,当氨泄漏浓度达到40ppm以上660ppm以下时启动二级应急预案,当氨泄漏浓度超过660ppm启动一级应急预案。
氨罐区安全预警装置配备及响应:
氨罐区设置有毒气体检测装置,氨区内氨泄漏量达“30mg/m3(40ppm)”报警值时,氨区“警铃”响,自动喷淋装置启动。
运行巡检及检修维护中,运行人员携带便携式氨气泄漏检测仪,随时检测现场空气中氨气浓度,当浓度达到接触限值18mg/m3时发出报警提示。
有毒气体检测装置以及便携式氨气泄漏检测仪中检测氨气泄露的核心元器件是氨气传感器,工采网提供英国alphasense 四电极电化学氨气传感器(NH3传感器) - NH3-B1和日本figaro 氨气传感器(NH3传感器) - TGS826 来监测氨气泄露:

氨气传感器NH3-B1主要用于检测大气中氨气的浓度,NH3-B1是四电极电化学氨气传感器,线性电流输出,信号易于处理,灵敏度高,适合应用于氨气气体变送器,各种氨气检测场合。

氨气传感器(NH3传感器)TGS826对氨气有着很高的灵敏度,可以检测到空气中低至30ppm浓度的氨气,使用简单的电路,就可以将电导率的变化转换成与该气体浓度相对应的信号输出。