- UID
- 820969
|
电力行业载波测试工具:福光电子阻 福光电子FG3690型阻波器、结合滤波器自动测试仪,采用矢量检测、对数压缩、数字直接合成(DDS)等国际先进技术,专为测量阻波器、结合滤波器的高频特性而设计的智能型、全数字化仪表,比传统的电桥法测量,具有快捷、准确、操作简便等特点。仪表交直流两用,内置可充电锂电池,可连续工作4小时,功耗3.5W。
福州福光电子有限公司 销售热线:0591-83305859
一,福光电子FG3690型阻波器?结合滤波器自动测试仪产品特点
· 全数字化,高清晰大屏液晶显示器(LCD),汉字图形显示,菜单式操作。
· 数字直接合成器(DDS),可选择点频或扫频方式测量。
· 测量阻波器的阻塞阻抗(Zb)、阻塞电阻(Rb)、电抗分量(Xb)。
· 测量结合滤波器线路侧或电缆侧的回波损耗(Ar1、Ar2)和工作衰减(Ac1、Ac2)。
· 测量简单方便,无需二次接线,测量误差自动校正。
· 内置可充电锂电池,并自动检测电池状态,一次充满电可连续工作4小时。
· 测试数据自动储存和查询,并通过RS232C接口上传PC机,以标准文本和图形曲线打印输出。
· 12~20米长测试线连接空中(满足500kV变),被测阻波器直接测试。
福州福光电子有限公司 销售热线:0591-83305859
二,福光电子FG3690型阻波器?结合滤波器自动测试仪性能指标
a. 信号源
· 频率范围:40 kHz~500 kHz,最小频率间隔(Δf)1kHz;可选择点频或扫频工作。
· 频率误差:±3×10-6±1 Hz。
· 以100 kHz频率为基准,频响误差±0.35dB。
· 谐波衰减不小于46dB。
b. 阻塞阻抗(Zb)
测量范围:40Ω~4kΩ,误差±5%。
· 阻塞电阻(Rb):电抗分量(Xb)不大于10倍阻塞电阻(Rb)时,误差±5%。
· 电抗分量(Xb):阻塞电阻(Rb)不大于10倍电抗分量(Xb)时,误差±5%。
c. 回波损耗(Ar)
测量范围: 0dB~14dB,误差±0.5dB;
>14dB~20dB,误差±1dB;
>20dB~26dB,误差±2dB。
d. 工作衰减(Ac):测量范围:0~12dB,误差±0.25dB;
e. 测量模式与测量参数
· 测量模式电路自动配置,测量参数自动接入,测量误差自动校正。
· 耦合电容器(C’)可选择3.3nF、3.5nF、4.5nF、5.0nF、6.6nF、7.5nF、8.0nF、10nF、15nF或20nF。
· 线路侧标称阻抗(Z1)可选择240Ω、300Ω、320Ω或400Ω。
· 电缆侧标称阻抗(Z2)可选择75Ω、100Ω。
f. 计时功能
· 可显示年、月、日、时、分,可对日期/时间进行设定或修改。
· 历史数据可查询,并自动录入测试时的日期和时间。
· 扫频测试结束发“嘟、嘟、嘟”提示音。
g. RS232C串行口
· 与PC机连接:9针RS232C串行插座;
· 通信传输速率:9600 bit/s。
h. 电源
· 交流220V(允许误差±10%),50Hz±5%,功耗3.5W
· 内置锂电池供电时,连续工作时间约4小时
i. 电磁兼容性:符合GB/T18268-2000规定
j. 外形尺寸:270mm(宽)×120mm(高)×265mm(深)
k. 质量:约2.4kg(带电池)
福州福光电子有限公司 销售热线:0591-83305859
三、福州福光电子有限公司自主研发、设计和生产蓄电池测试维护仪表等具备国际领先水平的产品。我司具有一系列蓄电池测试仪表:
全在线蓄电池放电安全节能维护系统、蓄电池电导仪、蓄电池电导测试分析管理软件、蓄电池电导在线监控系统、蓄电池组放电容量测试仪、蓄电池容量测试仪、蓄电池无线监测系统、蓄电池组智能充电设备、蓄电池组智能充电设备、智能单体电池活化仪、蓄电池单体充电器等蓄电池维护检测仪表。
四、诚招代理商,欢迎OEM配套销售
福州福光电子有限公司
福州福光电子有限公司成立于1993年,注册资本1000万元,是一家专注于仪器仪表和测试维护解决方案的研究、开发、生产和销售的高新技术企业。专注于为行业客户导入或研发出更加安全、便捷、经济的仪器仪表和测试维护解决方案,产品涉及电源、传输、无线、数据、交换等各个专业,销售服务网络覆盖全国各个省份和地市,客户遍及移动、电信、联通、电力、部队、广电、铁路、石化及各企业专网等。
福州福光电子有限公司 销售热线:0591-83305859 |
|