首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

远程抄表,GPRS抄表系统预付费、方便管理系统的方案

远程抄表,GPRS抄表系统预付费、方便管理系统的方案

一.        用途
    解决用电管理方面的难点,诸如:对大用户的远程抄表管理、防窃电管理、
拖欠电费收缴管理及多费率电费管理……等。
二.        [url=http://www.szzjsy.com/]系统特点及功能[/url]1.利用GSM移动通讯网络用手机或计算机对远方电能表读取数据。
2.对窃电和电能运行异常能实时报警至管理人员手机或计算机。
3.预付费管理功能:解决以往预付费管理中各种缺陷。
4.复费率管理功能:微机一个指令同时改变所有在运行表的费率及时段。
5.用电数据处理:负荷监控。
6.远程遥控可启停用户设备,进一步可扩展为配网自动化系统。
7.各点数据可远传更上级管理单位、市或省局。
8.对用户供电及计量设备、防盗及安全运行中故障诊断及时远程报警。

三,系统配套管理软件;分为远程抄表管理子系统,电费预付费管理子系统(含复
费率管理),运行负荷监控管理子系统,电网调度管理子系统等几大块,各个子
系统均有独立的数据分析和报表打印功能,方便用户使用,这几套软件既可组合
在一起运行,也可单独在不同的PC机上运行,灵活性高,维护方便。
远程抄表子系统可完成监控范围内的计量表的定时抄,随时抄,并可以对读回的
数据进行相应的分析和处理,并打印出来。
电费预付费管理子系统在配合带有预付费管理功能
的GSM-3Y远抄管理终端时可完成电费用量的实时查
询和分析,远程输入电费金额,调节用电费率和灵活
变动计费时段,这些功能的完成只需在PC机上简单的
点几下鼠标就全部完成,该系统兼有抄表子系统的功能。运行监控管理子系统可
完成各监控设备的实时工作状态,根据收集到的各种运行数据分析电网的运行情
况和效率,并做相应处理和显示

四、具体操作:

2.1.1系统依托中国移动的GSM网络运行,可不申请频带、没有传输距离限制。利用
GSM手机短信息功能报警,中文显示报警内容。接收主机采用现行手机,可一机多
用、移动接收报警信号。
2.1.2  系统可以监测三相电压、三相电流、温度,门开启等项目。还预留有两路
扩展报警口供用户使用。
2.1.3 装置报警后,可监听现场声音。
2.1.4 系统提供无线数据传输通道,可以和后台计算机连接,实现远程抄表,远
程监控,可以和各种电力检测仪表连接使用。
2.1.5 系统提供RS-232,RS485通讯接口,可以同时使用,也可以选择其一使用。
波特率可以通过系统设定选择1200BPS、2400BPS、4800 BPS、9600 BPS、19200
BPS五种。
2.2  技术参数
2.2.1供电电源: AC220V±40V. 50Hz.2VA。停电后利用备用电池可继续工作48小
时。
2.2.2适应环境: 环境温度-20℃--50℃。 相对湿度30%--95%。无腐蚀性气体。
2.2.3缺相报警条件: 三相电任一相或两相失压(电压低于90V±15V)。
2.2.4断电报警条件: 三相电均失压。
2.2.5过流报警条件: 三相电任一相、两相或三相输出电流过流(输出电流互感器
二次电流超过6A)。
2.2.6报警口报警条件:外接传感器开关接点,接点闭合,不报警、接点开启,报警。
三. 工作原理与结构
3.1    工作原理
      控制单板机对报警监测信号进行实时监测,当有报警信号或故障信号时,单
板机对信 号进行处理,和GSM手机单板通信,发出相应的GSM中文短信息到设定的接
警手机,接警手机拨通报警分机号即可进行监听。
3.2   系统结构
    报警分机由GSM手机单板、单板微机、传感器组成。GSM手机单板采用SIEMENS
手机,单板微机采用89C55单片机系统完成对报警信号的处理,对单板手机的
通信和外部机算机的通信。传感器包括电压、电流、温度、开关、等.整机安
一个表壳内。接警手机使用一般手机。
四. 安装                     
4.1接警主机为安防人员配带手机,无需安装。
4.2报警分机安装于室内室外均可.接线如图2。
4.3接线说明:分机表尾2. 5. 8. 10分别接入变压器二次A. B. C. N四线,可对失
压,缺相报警。分机表尾1. 3接入电流互感器A相二次电流;4. 6接入电流互感器B
相二次电流;7. 9接入电流互感器C相二次电流,可对输出过流报警。分机表尾Ⅰ.
Ⅱ接门开启传感器,可对被保护的门被打开报警。表尾Ⅳ.Ⅴ接温度传感器,可对
被测物超温报警,。RS-232接口和RS-485接口通过9针插座 (⑥-RS485 A、⑧-
RS485 B、③-RS232 IN、②-RS232 OUT、⑤-地) 输出。
      4.3 如果报警分机安装在计量箱中或安装地信号太弱,可加装外接天线。
五. 使用说明       关于GSM-3Y的补充说明
初次上电初始化需要做的工作:
5.1 使用一部同网手机(推荐使用中国移动网手机,如要数据传输功能,请开通
SIM卡的互联网数据访问功能,否则不能实现),拨叫该报警器号码,听到拒绝接
听的提示音以后表示控制主机注册成功,然后方可进行下面各步。
5.2设置系统参数:使用注册的控制主机发送下面格式的短信息到报警器即可完成
     SETS_+8613800396500_139XXXXXXXX_135XXXXXXXX_138XXXXXXXX_
136XXXXXXXX_0XXXXXXXXXX
第一组号码是使用地的短信服务中心号码(+8613800396500是驻马店市短信服务中
心号码),    第二组到第五组号码是该台区电管员手机号码(接警手机),或数
据传输专线电话,也可做紧急报警电话用。“_”代表空格。最多可设置五部手机
或电话。
报警号码的优先级顺序为: 控制主机——>设置的第一个手机号——>设置的第二
个手机号——>设置的第三个手机号——>设置的第四个手机号; 或:设置的第一
个手机号与控制主机——>设置的第二个手机号——>设置的第三个手机号——>设
置的第四个手机号。如果最后一个号码设定的是一个固定电话的号码时,则会拨
叫该用户,用户接听以后会监听到现场的情况。
系统初始化后将清空所有设定号码,用户需要重新设定。
5.1—5.2必须设置报警器才能工作
5.3设置其他系统参数:使用注册的控制主机发送下面格式的短信息到报警器即可
完成。
SET_XXXXXXXXX
X取值1、0 或者空格,1表示启用,0表示关闭该功能,空格表示保持当前的设置
不变。“_”代表空格   
左起第一位含义:置1表示报警信息需要验证才可解除(收到报警信息的接收者必
须回拨报警器一个电话才能解除报警,否则报警器将不停的发送报警信息)。
左起第二位含义:置1表示对系统的设置操作都将返回一个验证信息,以方便用户
对照自己的操作是否正确。
左起第三位含义:置1表示对系统外控制设备的启停操作将返回一个验证信息(控
制开合闸等)。
左起第四位含义:置1表示锁定SIM终端设备,用户将无法随意更换机内的GSM发射
设备。
左起第五位含义:置0表示报警先报到控制主机,置1表示报警先报到设置的第一
个手机。  
后三位用于选择连接的检测仪表类型,“000”表示无任何外挂仪表。“010”为
平顶山康力的无功补偿器,其他待定
      系统初始化默认值:10001010
5.4报警端子开关命令: 使用注册的控制主机发送下面格式的短信息到报警器即可
完成。  
   KIN_XXXXXXXXX
取值1、0 或者空格,1表示打开,0表示关闭,空格表示保持当前的状态不变。该
命令可以有选择的开启关闭本报警器的8路报警信号的响应状态,置1开启该路报
警警戒,置0关闭。“_”代表空格
各位说明:    从左至右依次为:断电报警、缺相报警、过流报警、开箱报警,
温度报警。后三位暂无用。
系统初始化为:11111000
5.5停机命令:使用注册的控制主机发送下面格式的短信息到报警器即可完成。
      STOP_xxxx   
XXXX取值范围为4位任意数,停机时间为4*XXXX分钟。该命令将关闭外部设备,并
且报警端口也不再响应,请用户斟酌慎用!例如发“STOP_5”即表示让系统停止工
作20分钟,之后再开机自动运行。
5.6数据传送命令:使用注册的控制主机发送下面格式的短信息到报警器即可完成
或用数据终端拨打报警器响铃7次以上启动。
                    DATA_XXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX为接收数据的电话号码(MODEM或者连接到PC的GSM手机均可)。“_”
代表空格
5.7报警内容设置: 使用注册的控制主机发送下面格式的中文短信息到报警器即
可完成。
xxxxxxxxxxxxxx
限15个汉字以内:可以设置报警终端的地理位置和名称,方便用户识别报警对象。
5.3—5.7可不作设置,使用默认值即可工作
   5.8常用操作指南:
5.8.1查看报警终端状态: 使用注册的控制主机拨打报警分机号码,听到振铃回铃
音1次挂机后启动,报警分机向拨打方发送查询设备所在地理位置、电池使用情况
、信号强度、报警端口状态及报警使能寄存器内容等参量的短信息。接收到的内
容显示如图3。
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  Bt :* ,xx%   Rf:- xxdBm
  Warn:xxxxxxxx
  Mask:xxxxxxxx
   

           图3:接收到的短信内容显示
说明:上面汉字为报警分机地理位置;“Bt:*,xx%” 为电池使用情况,*是1,
表示正在充电,*是0,表示不充电,xx%为电池容量;“Rf:- xxdBm”为报警分
机处的信号强度;“Warn:xxxxxxxx ” 为报警情况,0表示已报警,1表示未报
警,从左至右对应报警口:断电报警、缺相报警、过流报警、开箱报警,温度报
警;“Mask:xxxxxxxx ” 为报警口设置情况,0表示报警口关闭,1表示报警口
打开。从左至右对应报警口:断电报警、缺相报警、过流报警、开箱报警,温度
报警。
5.8.2查看外挂检测仪表当前读数(须外挂监测设备支持):拨打报警分机号码,
听到振铃回铃音2-4次挂机后启动,报警分机向拨打方以短信息方式发送检测到的
各种电参数值。短信内容如图4。
Ua:222.2V    Ub:233.3V   Uc:225.5V
Ia:4.5A   Ib:3.8A  Ic:4.5A
A:0.992  B:0.871  C:0.983
Ea:30  Eb:50  Ec:140    IN:0.1A
F:49.9  T:35.3C

             图4:康力无功补偿回传信息内容
     如果没有打开挂接仪表的配置位,会返回短信息       “NO Meter!”
  5.8.3启动数据传输:该模式适合大批量传送数据时使用,拨打报警分机号码,
听到振铃回铃音5-6次挂机后启动,系统会自动回拨电话到请求方进行连接并通讯
或者使用设置内的数据传输专线电话拨叫,听到回铃声一次后挂机启动。
    5.8.4监听模式:拨打报警分机号码,持续振铃回铃音超过7次不要挂机,报
警分机将打开监听麦克,用户最长可以监听到现场情况3分钟。
以上5.2……5.7控制命令只有注册的控制主机方可操作。5.8命令可由设置进入
机器内部的所有电话启动,牵涉到需要以短信息回复信息的,拨打方只能是手机
才能实现,固定电话只能实现监听和数据传输两个功能。
收到报警信号以后,如果系统设置的有需要回复验证的功能,请接警手机在90秒
以内及时拨叫报警端号码作为回复,作为对报警信息的确认,否则系统会认为无
人接警,继续对下一个手机用户发送报警信息,直至所有注册手机都发送一遍 为
止。
六.  使用注意事项与维护
6.1 室外安装要尽量考虑防晒,以防电池寿命降低。
6.2 在长时间停电情况下,应注意分机电池耗尽后将不再报警。
6.3 接线时注意千万不能将零线接到相线上,以免破坏内部线路。
6.4 请勿自行拆卸装置,使用中如有问题请与本公司售后服务中心联系。
6.5 使用中应注意分机SIM卡话费,以防欠费停机。
好想深圳资江实业有限公司是做也做这个吧 好想远程抄表。自动抄表。无线抄表都做吧  http://www.szzjsy.com/
选择千锋 选择卓越  千锋嵌入式 最专业的嵌入式培训机构

嵌入式  嵌入式培训  嵌入式开发
返回列表