2812片内ADC采样时间计算

2812片内ADC采样时间计算

2812片内ADC采样时间计算


1)序列采样模式(SMODE = 0)
  [attach]12497[/attach]
  Td(从事件触发到采样的延迟时间) = 2.5Tc;
  TSH(采样保持/读取宽度) = (1 + Acqps) * Tc;
  Td(sch_n)(第一个结果出现在结果寄存器的延迟时间)= 4Tc;
  Td(sch_n+1)(后续结果出现在结果寄存器的延迟时间) = (2 + Acqps) * Tc;
  完成一个SEQ总的耗时:
  T = [(2.5 + 1 + Acqps + 4 + N(2 + Acqps)] * Tc = [2N + 7.5 +(N + 1)Acqps]Tc;其中Tc为采样时钟周期,N为MAX_CONV;
  本人ADC配置为:Acqps = 1;ADCCLK = 7.5Mhz;双序列发生器模式,SEQ1,最大通道数为8(MAX_CONV = 7,即N = 7);
  计算结果为:T = 4us;
  级联序列发生器模式时,计算结果类推。
  2)同步采样模式(SMODE = 1)
  [attach]12498[/attach]
  此模式下Td及TSH与前种模式相同,而:
  T(schA0_n)(A通道第一个结果出现在结果寄存器的延迟时间) = 4Tc;
  T(schB0_n)(B通道第一个结果出现在结果寄存器的延迟时间) = 5Tc;
  T(schA0_n+1)(A通道后续结果出现在结果寄存器的延迟时间) = (3 + Acqps) * Tc;
  T(schB0_n+1)(B通道后续结果出现在结果寄存器的延迟时间) = (3 + Acqps) * Tc;
  完成一个SEQ总的耗时:
  T = [(2.5 + 1 + Acqps + 5 + N(3 + Acqps)] * Tc = [3N + 8.5 +(N + 1)Acqps]Tc;其中Tc为采样时钟周期,N为MAX_CONV;
  按上述ADC配置:Acqps = 1;ADCCLK = 7.5Mhz;双序列发生器模式,SEQ1,最大通道数为8(MAX_CONV = 7,即N = 7)
  计算结果为:T = 5us;