o2 春兰空调开机制冷时间稍长效果慢慢变差 维修案例ks
- UID
- 856553
|
o2 春兰空调开机制冷时间稍长效果慢慢变差 维修案例ks
北京春兰空调售后电话中心2011年9月28日发布案例。
春兰空调开机制冷时间稍长效果便慢慢变差
分析与检测:检测室外机散热条件良好;开机试运行一切良好.但5min后制冷效果慢慢
变差;任低压阀上接上压力表,发现低压压力偏低且毛细管有结霜现象;用户反映该空调器以
前曾加过一次制冷剂,故判断可能是制冷剂含水量太高使系统冰堵。
维修方法:按冰堵操作程序处理后,故障被排除。 |
|
|
|
|
|