剩余电流式电气火灾监控系统
监控系统
,
电气
,
办公
,
控制中心
,
通信
剩余电流式电气火灾监控系统
1概述
Acrel-6000电气火灾监控系统是本公司自主研发的用于接收剩余电流式电气火灾探测器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的报警、监视、控制、管理的运行于计算机的工业级硬件/软件系统。本系统应用于大型商场、生活小区、生产基础、办公大楼、商场酒店等区域的消防控制中心,对分散在建筑内的探测器进行遥测、遥调、遥控、遥信,方便实现监控与管理。本系统采用标准的Modbus现场总线将具有通信功能的探测器相互连接起来,当现场保护线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号,能指示报警部位并保存报警信息。本系统所接收的监控报警信号可根据探测器提供的信号种类进行相应的显示、报警,包括分/合闸、剩余电流故障、过电流故障、电压故障或温度、烟雾等报警信号。
本系统结构合理、可靠性高、功能性强、维护方便、性价比高,软件界面直观、易用。
本系统符合中华人民共和国国家标准GB14287.1-2005《电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备》。
2功能
2.1 监控报警
被监控单元实时状态:分闸/合闸;
剩余电流型故障:故障单元属性(部位、探测器型号);
联动输入:1路无源触点;
监控报警响应时间:≤30s;
监控报警声信号:手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动;
监控报警光信号:红色LED指示灯。
2.2 故障报警
监控设备与探测器之间的连接线断路、短路;
监控设备主电源欠压(≤80%主电源电压)或过压(≥110%主电源电压);
当监控设备出现以上故障时,能发出与监控报警信号有明显区别的声光故障报警信号。
故障报警响应时间:≤100s;
故障报警声信号:手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动;
故障报警光信号:黄色LED指示灯;
故障期间,非故障回路的正常工作不受影响。
2.3 控制输出
对个别或全部被监控单元的分闸、合闸进行遥控操作;
报警控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A;
手动输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A。
2.4 自检
连接检查:通信线路的断路、短路;
面板指示灯检查:手动检查
自检耗时:≤60s。
2.5 报警记录
报警类型:故障事件类型、发生时间、故障描述;
报警事件查询:根据记录日期、故障类型等条件查询。
报警记录打印:存储、查询及打印报警记录(选配)。
2.6 操作分级(琴台式)
日常值班级:可进入软件界面查看实时监测情况、消除报警声音和查询报警记录;
监控操作级:可操作除针对系统本身的信息维护外的其他操作;
系统管理级:可操作系统的任何一个功能模块。
3 技术指标
3.1 工作电源
主电源:AC220V 50Hz(允许85%~110%范围内变化);
备用电源:主电源低电压或停电时,维持监控设备工作时间≥30min。
3.2 工作制和传输方式
24小时工作制,Modbus-RTU通信协议,RS485半双工总线方式,传输距离1km,可通过中继器延长通讯传输距离。
3.3 监控容量
琴台式:允许监控容量500点,500点以上须订制。
壁挂式:允许监控容量≤50点。
3.4 外形尺寸(mm)
琴台式:1174(H)×630(W)×530(D)
壁挂式:500(H)×400(W)×190(D)
3.5 主要组成部件
3.5.1 琴台式
计算机:工业PC,Core 2 2.66G/1G/320G+键鼠 17”液晶显示器,Windows XP,Acrel-6000电气火灾监控系统软件;
输入输出模块:内置本公司开发的ARTU远程智能I/O模块;
声光报警器:内置五音信号扬声器、LED指示灯、消声按钮;
备用电源:内置1kVA在线式长效型UPS。
主机面板元件布置及功能说明
1:报警指示灯(红色),系统接收到监控报警信号时指示灯点亮。
2:故障指示灯(黄色),系统接收到故障报警信号时指示灯点亮。
3:运行指示灯(绿色),系统正常运行时指示灯点亮。
4:主电源指示灯(白色),使用主电源供电时指示灯点亮。
5:备用电源指示灯(白色),使用备用电源供电时指示灯点亮。
6:消声按钮(黑色),消除及恢复报警声。
7:手动输出按钮(黑色),手动直接启动报警状态下控制被保护线路的控制输出。
3.3.5.2 壁挂式
触摸屏:TPC1062K
输入输出模块:内置远程智能I/O模块
声光报警器:内置蜂鸣器、LED指示灯
备用电源:内置500VA在线式长效型UPS
Freescale MCU
NXP MCU
新唐 MCU
MIPS
X86
ARM
PowerPC
DSP技术
嵌入式技术
FPGA/CPLD可编程逻辑
模拟电路
数字电路
富士通半导体FRAM 铁电存储器“免费样片”使用心得
电源与功率管理
LED技术
测试测量
通信技术
3G
无线技术
微波在线
综合交流区
职场驿站
活动专区
在线座谈交流区
紧缺人才培训课程交流区
意见和建议