首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

L1 松下空调维修答疑;制冷系统吸气压力低的原因j4

L1 松下空调维修答疑;制冷系统吸气压力低的原因j4

资料来源;北京松下空调维修电话http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?BlogID=3944073

空调器制冷系统吸气压力过低有以下原因:
(1)节流装置毛细管受堵,北京松下空调售后电话,使流入蒸发器的制冷量减少,使制冷系统吸气压力过低。毛细管受堵有冰堵和脏堵之分。冰堵是因系统内制冷剂含有水分,在制冷循环时逐渐在毛细管与蒸发器连接处凝结成冰,堵塞了毛细管。其特征是开机前与开机时毛细管畅通,制冷循环正常,待开机后毛细管口才逐渐地被凝结的冰堵塞。脏堵是系统内的固体杂质将毛细管堵塞。它的特征是开机前后毛细管始终被堵。毛细管冰堵的修理方法:只要将系统内的制冷剂放掉,再抽真空重新加灌制冷剂即可排除。但在毛细管前装有干燥过滤器的空调器,在加灌制冷剂前需同时调换干燥过滤器。毛细管脏堵时,需将毛细管内被堵的脏物用氮气吹除干净,才能重新抽真空加灌制冷剂。
(2)蒸发器铝翅片与过滤同有灰尘,严重堵塞,引起蒸发器热交换效率严重下降,使蒸发器温度过低,造成吸气压力过低。只要将蒸发器铝翅片与过滤网上的灰尘清除干净即可。
(3)制冷系统内制冷剂量不足,引起吸气压力过低。需加灌制冷剂。
松下空调维修答疑;制冷系统吸气压力低的原因
返回列表