APEM6600动力环境监测系统 (标准1U机箱)
- UID
- 763109
- 性别
- 女
|
APEM6600动力环境监测系统 (标准1U机箱)
APEM6600动力环境监测系统 (标准1U机箱) 一 简介:
APEM6600动力环境监测系统支持TCP/UDP协议,是集液晶显示、温湿度测量、开关量测量、以太网串口服务器以及以太网交换机于一体的综合监控设备。
设备支持总线式多点温湿度测量以及多路以太网串口服务器,可高效的进行现场测量和接口扩展;设备支持多点开关量测量,可实现测量机房内多路温、湿度,门磁、水浸、烟感等多种开关量,是实现动力环境综合监控的首选设备。
APEM6600
具备足够升级空间,可以不断的满足客户及市场的最新需求。同时,我们的工程师提供最全面的技术支持,保证产品的顺利应用,协助您组建多种应用系统。
二 技术指标
1.
设备基本参数:
l
工作电压:AC220V
l
额定功率:150W
l
工作温度:-10℃- +55℃(可选-20℃- +70℃)
l
储存温度:-40℃- +85℃
l
工作湿度:0.1%~100%RH(非凝结)
l
外观尺寸(毫米):标准1U机箱安装,(L×H×D)482.6×44.45×300
2.
设备功能描述:
2.1
温湿度测量
l
支持多点测量:4点(可扩展接入32只温湿度传感器)
l
支持MODBUS协议
l
可设置温湿度上下限
l
湿度测量分辨率:0.1%RH
l
湿度测量量程: 0.1%~100%RH(非凝结)
l
湿度测量精度: ±3.0%RH(典型值)
l
温度测量分辨率: 0.1℃
l
温度测量精度: ±0.5℃(典型值)
l
温度测量范围:
-25℃~+85℃
2.2
开关量监测
l
支持16/12路干接点开关量输入
l
支持MODBUS协议
l
针对门磁、烟感、水浸传感器设计的干接点数字量输入,具有光电隔离功能
l
可设置报警模式
2.3
以太网串口服务器功能
支持3路以太网、RS485转换,各路之间电源隔离,具有高可靠性。
支持多种模式:
l
UDP模式
l
TCP客户端模式
l
TCP服务器模式
l
TCP自动模式(同时支持TCP客户端和服务器模式)
2.4
支持以太网交换机
l
3口以太网交换机
l
支持IEEE802.3/802.3u /802.3x存储转发方式
l
10/100M,全/半双工,MDI/MDI-X自适应
3.
北京盈创力和电子科技有限公司 http://www.bjyclh.com 010-58032170 |
|
|
|
|
|