K6 该故障是管路特别是连接管及室内机管路内积油所致25

K6 该故障是管路特别是连接管及室内机管路内积油所致25

文章来源;北京新科空调维修http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?blogid=3637766
故障现象;工作几分钟后毛细管结霜,低压侧压力下降,且很快就不制冷;关机十分钟后再开机,初期工作正常,几分钟后故障再现。
新科空调,工作几分钟后毛细管结霜
分析与检修:初步判断故障原因为管路堵塞所致。由于是新机,分析冰堵及脏堵的可能性极小,估计是因安装前误将室外机倒置搬运,致使压缩机内的油溢出至管路中,运行后造成油堵。按照常规,应将管路拆下用高压氮气将积油吹出,再抽真空灌注制冷剂,但操作十分麻烦。
试将空调四通换向阀继电器rl3的动触点用导线短接,开机制热1~2分钟后停机,再将导线断开开机,这时情况有所好转,但制冷量不足,仍有部分油堵。再次按上述方法开机4~6分钟,停机后转为制冷,故障排除。
然后用同一方法排出另一室内机的积油。该故障是管路特别是连接管及室内机管路内积油所致。制冷时,因油稠密难以回流,新科空调,造成油堵。而在制热时,一因制冷剂流向相反;二因温度高,油的流动性好;三因连接管内压力高,有利于油的回流,因此用先制热后转制冷的维修方法而一举成功。