无线温度变送器在工业中得到广泛的应用。仪器仪表网介绍它使设计者面对的不再是测温元件非线性的微弱信号,而是与被测温度成良好线性关系的标准电流信号.大大方便了系统设计、安装、使用维护工作,提高了测量准确性和可靠性。现在它不仅在系统中采用.在单台仪表中也日益显露出其优点。使用溢度变送器,其优点不仅体现在技术方面.还使设计更为经济。如测温现场采用热电偶一般到仪表间都需几十米甚至上百米的补偿导线,即使廉价金属偶如K偶的补偿导线,也需8元//m-10元//m,如使用一体化温度变送器,则可省去大量的补偿异线,用一般电缆或屏蔽线就可以了。
选用温度变送器的基本原则是:
(1)优先选用DDZ—III型.二线制,传愉4mA一20 mA标准电流信号。早期的DDZ- II型(0mA--10 mA)已极少采用。
(2)测最范围、温度的输出信号是与用户所定的测温范围对应的.在选定测量范围时应比实际使用范围大.留有一定的余地,一般实际使用温区只占测量范围的70%左右。
(3)使用条件、使用环境温度要求应视具体的地点而定.北方室外必须选择使用温区宽的;
而在南方或室内要求可低些。应注惫在较高温度测量时,温度变送器模块处的温度不能超过规定的范围.否则应选用壁挂式变送器,或用补偿导线引开一些:
(4)电源电压变化、负载电阻变化对测量精度的影响要小。环境温度带来的误差要小。
选型举例:
对炉温测量,温度范围0℃~600℃,插入深度500 mm.测量点与仪表间距离120m,测量精
度0.5%,环境温度—10℃一60℃。
常用温度600℃如用铂电阻.常用温度已达到其使用温度的上限.考虑到温度的过冲和元
件的使用寿命等因素,应选用K型热电偶较合适.以使测量范围有较大余最。整体变送器的量程定为800℃,因测量准确度都是相对量程而言的,量程大,绝对误差增大,所以变送器的徽程应留有余地而不要过大,以免损失测量精度。外形尺寸选择500 mm x 800 mm.将总长与插入深度之差由一般的150 mm延长到300 mm,以降低炉体的热辐射、热传导对变送器的影响。条件允许时,应使变送器模块离高温炉体远一些,以降低环境温度对测量精度的影响。输出信号选用DDZ—型,4mA-20mA。由以上要求可选用沈阳仪表科学研究院生产的WB K-220-1 BK型热电偶一体化温度变送器。其主要参数为:
星程:0℃~800℃输出信号:4mA-20mA;外形尺寸:500 mm X 800 mm,φ16不锈钢保护管,防水接线盒,固定螺纹连接(M27x2).这就是温度变送器的选用!