火灾报警装置电源

火灾报警装置电源

为了防止和减少火灾的危害,保护人身和财产的安全,许多工业和公用民用建筑装有火灾自动报警设备,并受公安消防监督机构监督。火灾报警装置中的电源,应该能够连续无故障地供给火灾报警控制及火灾探测器等电能。假如电源因自然或人为因素而中断,火灾报警装置将无法报警。因此,对火灾报警装置用电源就有一些特殊要求,以保证供电可靠性。

  为了可靠供电,火灾报警装置用电源(以下简称电源)通常包括主电源和备用电源。平时由主电源供电,一般采用24V。当主电断电时,自动转换到备用电源,通常是24V蓄电池。当主电源恢复时,自动转换到主电源。

  由于火灾报警回路(以下简称回路)平时所需工作电流小,在报警状态下所需电流大;考虑到各回路不一定同时处于报警状态, 因此电源容量考虑20%的回路处于报警状态,但不少于10个回路,不多于30个回路。

  如果备用电源采用蓄电池, 该蓄电池的容量选择是:在监视状态下工作8小时后,再在报警条件下正常工作30分钟。 报警条件考虑有十五分之一的回路(但不少于4回路,不超过30回路)处于报警状态。 蓄电池放电后,应能在48小时内将蓄电池充电恢复到正常状态。 由此可设计蓄电池的充电电流。

  如果电源因某种原因而中断,火灾报警器将无法报警,这是不允许的。中断原因除了自然因素外,还要考虑人为的因素,例如不法分子人为将电源连接线剪断,这是它的特殊性。

  为了防止上述故障,专门设计有声、光故障信号,它应明显区别于火灾报警信号。故障信号是提请人们注意电源发生了故障而不是发生了火灾,以便采取措施。故障信号还要指出故障是哪一种类型,便于操作人员迅速处理。

  为了防止火灾报警装置的误动作,需要有较强的抗干扰能力,应通过相应的抗干扰试验,包括电瞬变脉冲试验、静电放电试验、电源瞬变试验、辐射电磁场试验等。

  为了提高可靠性,电源应采取多种措施,主要包括:

  (1)重要场所都采用双份,例如除主电源之外还有备用电源。电源中电磁继电器接点应采用两个接点并联工作,以提高可靠性。

  (2)主电源按最大负载长期工作设计,各个部件设计均留有一定裕量。

  (3)对人为剪断电线故障,可以利用断线后电路的拓扑改变,设计自动检测电路。通过计算机定时检测,发现断线则发出故障信号。

  火灾报警装置电源对抗干扰的要求较高,具体包括:

  (1)输入端增加噪声滤波器;

  (2)输出滤波器电解电容旁并联小电容,以滤除不同频率的纹波和干扰;

  (3)在“地”的处理上,区别直流地、交流零线、共模地、机壳和大地,有的分开,有的适当连接;

  (4)在外壳机械结构的设计上,电源外壳与报警器外壳绝缘,以提高抗干扰性。