首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

回路电阻测试仪常见故障及其解决方法1

回路电阻测试仪常见故障及其解决方法1

  1.[现象]回路电阻测试仪接入220V交流电源,风机无运转声,且按一下“测试开关",电流表、微欧表无显示。

  [原因]220V交流电源不通,回路电阻测试仪保险管未装或熔断。

  [排除方法]检查并排除。(100A仪器保险不小于6A再次熔断与厂方联系解决。(千万不可接入直流或380V交流电源)  

  2.[现象]回路电阻测试仪按一下“测试开关",电流表显示无电流,微欧表最高位显示“1"。

  [原因]100A电流回路没有接好。被试开关没有合上。

  [排除方法]检查测试线、重接、重夹。合上开关。  

  3.[现象]回路阻抗测试仪测试电流正常,微欧值最高位显示“1"

  [原因]电压夹位置错误。被测回路电阻值超过2000□□。回路阻抗测试仪电压信号线断线或未接通。

  [排除方法]处理电压信号回路,夹对、夹好电压夹。超量程时:可用万用表测P1、P2电压值,电阻值=电压值/电流值。

  参考资料:www.hb1000kv.com
返回列表