首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

[求助]用08GP32检测输入频率50Hz出错

[求助]用08GP32检测输入频率50Hz出错

有个奇怪的问题。用定时器输入捕捉功能检测频率时,定义为下降沿中断,可是在我的实验房(设备仪器多)中只有50%正确,其他房间100%正确。我将实验房中的电源接到其他房间仍然100%正确。
我在捕捉中断中开启另一个定时器用以计数,在第二次中断时验证计数。
错误发生在既检测了下降沿也检测到上升沿,就是说检测了低电平时长和高电平时长,而不是他们的总和。
以此下降沿工作的其他程序都能正常工作,独独定时器计数不正确,请教大家了。
学后而问
自己查一下:最近天气干燥,特别是我公司内的电脑机壳、水龙头等都可以打到人,但我在家里却还好。
是否是环境中的静电干扰很大的原因,或是电源没有接地而引起的干扰?
学后而问
返回列表