三洋空调-有时制冷,有时不制冷
分析与检测:检查低压压力为0.3mpa,管道无漏点,压缩机电流为6a,偏大,运转约30min,压缩机自动停机且很烫手。经检查,电控没故障,初步判断为制冷剂偏少,回气不凉,而导致压缩机过热保护。重新启动加制冷剂,电流上升很快,北京三洋空调售后服务热线,一会儿压缩机跳停保护,经检查,发现过滤器出口处毛细管结霜,判断在过滤器堵塞。焊下过滤器,发现毛细管插得太深,已顶到过滤器的滤网而导致流量不足。
温馨提示:遇到压缩机电流偏大、跳停,不能盲目更换压缩机,要综合考虑故障现象,不要只看表面现象,而导致判断失误。
技术来源;北京三洋空调维修http://blog.163.com/sanyo_kt999/
维修方法:将毛细管拔出,重新插入2.0cm,焊接、抽空、加制冷剂,试机正常。