分析与检测:通电后,用遥控器开机,设定制冷状态,室内风机运转正常,3min后室外压缩机启动,在室外机启动的同时,漏电保护器跳闸,室内风机和压缩机同时停转。卸下室外机外壳,测量风机、压缩机绝缘良好,没有漏电现象。再次开机,重现上述故障。检查电源时,发现漏电保护器电流容量过小。
维修方法:更换30a漏电保护器,用遥控器开机,空调器压缩机启动时的跳闸现象消除,恢复制冷,北京科龙空调维修电话。
北京科龙空调维修中心http://blog.163.com/kelon_120/温馨提示:漏电保护器跳闸故障率较高。
科龙空调,新安装后,压缩机启动时,漏电保护器跳闸 |
|