首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

变压器后备保护动作跳闸处理

变压器后备保护动作跳闸处理

变压器后备保护动作跳闸处理
变压器过流等后备保护动作跳闸,主保护未动作,一般应视为外部故障,即母线故障或线路故障越级使试验变压器后备保护动作跳闸。变压器本体发生故障,由过流等后保护动作跳闸的几率很小。
变压器过流等后备保护动作跳闸,要正确判断故障范围和停电范围,必须熟知变压器后备保护的保护范围,动作时跳那些开关。
单侧电源的双绕组降压变压器的后备保护一般装在高压侧,作低压侧母线及各分路的后备保护。动作时,其第一时限跳低压侧母线分段开关,第二时限跳就压器两侧开关。
一:变压器后备保护动作单侧跳闸的处理
变压器中、低压侧,某一侧过流等后备保护动作,单侧跳闸。跳闸的一侧一段母线失压。其原因为失压母线上故障或线路故障超级。其中,线路故障越级跳闸的可能性,要比母线故障大得多。
1 故障范围的检查
失压的母线上,各分路中有保护信号掉牌时,属线路上发生故障,保护动作,开关未跳闸造成的越级。有保护掉牌的线路上有故障。各分路都没有保护动作信号掉牌时,有两种可能:一是线路上有故障时,线路保护不动作,造成越级跳闸;二是母线上发生故障,变压器后备保护动作跳闸。母线故障时的故障点,又可以分为能用开关和刀闸隔离,不能隔离的两种情况。
各分路上都没有保持动作信号时,要区分故障,只有依据对母线及连接设备外部的检查。
2 处理方法
1)根据保护动作情况、信号、仪表指示等,判断故障范围和停电范围。检查各分路有无保护动作信号掉牌,若站用电失去可先倒站用电,投入事故照明(夜间)。
2)断开失城市的母线上各分路开关,并检查是否确已断开,手动打跳或拉开两侧刀闸断开电容器开关。
3)分路上有保护动作信号掉牌时,应该立即将有掉牌的线路开关断开。若断不开,应该手动打跳闸铁心或脱扣机构,把开关断开,或拉开其两侧刀闸。检查母线及变压器跳闸开关无问题,合上变压器跳闸开关,对失压母线充电正常,恢复对其余各分种的供电,然后检查故障线路开关拒跳原因。
4)各分路上均无保护动作信号牌时,应该检查失压母线及连接上有无故障迹象及异常。
根据检查结果:
1)发现有故障现象、故障点可以隔离时,立即拉开刀闸隔离之。合主变压器跳闸侧开关,对失母线充电正常,恢复对用户的供电。若因隔离故障点使母线电压互感器停电时,可以合上母线分段开关,合上电压互感器二次联络开关,使保护不失去交流电压。
2)发现母线上有故障,故障点不能用开关或刀闸隔离时,各分路转移负荷,较重要的用户可倒旁母恢复供电。双母线结线,可将各分路倒至另一段母线上恢复送电。
3)检查失压母线及连接设备上无任何故障迹象和异常,可以在各分路开关全部断开的情况下,根据调度命令,合上变压器跳闸侧开关,对母线试充电正常后,依次逐条分路试送,查晨保护拒动的线路。试合各分路开关时,应该严密注意线路的表计指示,若有短路冲击现象应该立即断开开关。无故障分路恢复供电后,检查未跳开关的保护拒动原因。
二、高压侧母线及线路的后备保护动作跳闸处理
变压器配置的后备保护,用作高压侧母线及线路的后备保护有:高压侧零序、方向零序保护 ,高压侧方向过流保护等。
根据保护的方向和保护范围可以知道,在这种情况下,故障范围是在高压侧母线及线路。这时,高压侧母线失压。同时,中、压低侧母线也可能失压。
高压母线失压,很可能是发生了系统事故。因此,事故处理应该在调度统一指挥下进行。处理方法:
1)断开失压母线上的电容器组开关、有保护信号掉牌的分路开关。有条件时,先恢复站用电。
2)汇报调度,若变压器的中、低压侧有一段母线失压,应该将该变压器各侧开关断开。
3)投入备用变压器,对失压的中、低压侧母线及其各分路恢复供电。
4)无备用变压器时,根据调度命令,可以利用备用电源,恢复中、低压侧母线及其各分路的供电。如失压的中压侧母线上有备用电源,先恢复中压侧母线和分路供电后,再恢复变压器中、低压侧运行,对低压侧母线及各分路恢复供电。必须注意备用电源的负荷能力,必要时,可只恢复对重要用户的供电,或根据调度命令,退出因过负荷可能误动作的保护。
5)检查处理高压侧母线失压事故。其方法和变压器单侧跳闸时基本相同。
6)高压侧母线恢复运行后,恢复原正常运行方式。
更多资料www.hb1000kv.com
返回列表